Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: Как доказать несостоятельность схемы холодоснабжения
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Кондиционирование, вентиляция, микроклимат в помещениях > Холодоснабжение
strannik59
Господа специалисты, помогите доказать несостоятельность схемы холодоснабжения цеха ТПА.
Схема построена по однотрубной схеме отопления, когда по кругу цеха лежит одна труба и потребители из нее берут и в нее же отдают (через два метра) раствор гликоля.
timmy
Что такое ТПА?
Какое отношение к холодоснабжению имеет схема отопления?
Зачем вообще надо это доказывать?
jota
и кто Вы такой в этой истории? biggrin.gif
strannik59
ТПА - термопласт автомат
Я - менеджер отдела развития производства и прошу помочь. Разбираться в истории - поздно. Все начиналось с двух машин, сейчас их двадцать.
1. Есть неэффективная система
2. Надо теорией доказать необходимость переделки на двухтрубную с раздельными контурами.

Неужели некому?
jota
Вы выложите схему.
В принципе, кольцевые системы, а такая по вашему описанию, в мире существуют...
strannik59
Схема такова.
jota
И что, работает плохо?
Это кольцевая система. На каждом ТПА должна быть автоматика, регулирующая охлаждение. Т.е. проток охлаждающей жидкости. При повышении температуры жидкости, проток увеличивается. Такие системы популярны в США.
Литература есть в сети на англ. языке. Нашёл в своих закромах для Вас на русском, правда это про отопление, но принцип тот же.
Правда, наибольший эффект от использования такой схемы при применении тепловых насосов. В этом случае источник тепла и холода циркулирует по кругу передавая куда нужно тепло, а куда нужно - холод....
strannik59
Спасибо за описание.
Надо разбираться в чем отличие нашей реальной от рекомендаций.
Пока могу сказать что
- цена холодильной машины 100 кВТ явно меньше чем две по 50кВт. (может в котлах и наоборот)
- здесь отопление, и требуется циркуляция (слабые насосы). Для нормальной работы ТПА и литьевых машин требуется давление в системе холодоносителя - 4 атм. ДЛя поддержания такого давления в американской системе нужны гораздо более мощные насосы (попадаем на электроэнергию)
- для ТПА и литьевых машин нужна стабильная температура в системе хладоносителя и подача в пресформу каждой машины на короткое время цикла охлаждения. В американской системе отопления я думаю время реакции системы на необходимость подачи тепла в батарею отопления гораздо больше и точность поддержания температуры не так важна.
Теперь понятно откуда дует ветер в нашем случае (есть связь с США). Надо выяснить как у них там построена система.

Еще раз благодарю за информацию.
daddym
Цитата(strannik59 @ 5.6.2011, 11:22) *
- для ТПА и литьевых машин нужна стабильная температура в системе хладоносителя и подача в пресформу каждой машины на короткое время цикла охлаждения.

Если время действительно короткое, да еще машины синхронизированы так чтобы не срабатывать одновременно, схема как раз очень даже правильная. Через чиллер гонится стабильный поток а потребители по очереди из него зачерпывают.
46hromosom
Да нормальная в принципе система. Даже думается из серии: " хотели как лучше, а получилось как всегда" или как в басне Крылова про лебедя рака и щуку. Скорее всего, задумывалась одними, делалась другими без первых, а эксплуатируется третьими. Боже как же это знакомо!!! Заказчики, привыкайте платить за хорошие инженерные решения, не останавливаясь на полпути rolleyes.gif
Нестор
Есть только одно, каждый последующий пластаппарат будет получать охлажденную воду с о все более высокой температурой - это не есть хорошо.
vadim999
Цитата(Нестор @ 28.7.2011, 13:13) *
Есть только одно, каждый последующий пластаппарат будет получать охлажденную воду с о все более высокой температурой - это не есть хорошо.


+1
daddym
Цитата(Нестор @ 28.7.2011, 13:13) *
Есть только одно, каждый последующий пластаппарат будет получать охлажденную воду с о все более высокой температурой - это не есть хорошо.

Не факт - если есть синхронизация срабатывания.
schmeiser
Как была сказано прошло увеличение парка термопластавтоматов, соответственно можно предложить отделить часть термопластавтоматов от существующей системы холодоснабжения и приобрести еще один чиллер на который вывести эти термопластавтоматы.
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.