Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: RLU 220
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Автоматизация систем
beluakin
Может ли контроллер RLU220 работая, как универсальный контроллер поддерживать температуру в помещении +4С? Может кто-нибудь пробовал?
Анатолий1
Тут не контроллер важен, а вся система.
beluakin
Суть вопроса заключается именно в том, есть ли у RLU220 такая возможность (в рекламках написано, что уставка от 8 до 30С). Система то может обеспечить такой режим.
Анатолий1
Ну, можно тупо сдвинуть "показания" датчика biggrin.gif
Abysmo
Ниже 15 градусов не поставишь уставку.
marhan
В вашем случае проще поставить комнатный термостат. У них уставки от 0 и до 30 градусов. Управление в основном конечно 2-х позиционное, но есть и 3-х позиционное и 0-10В, но выбор поменьше.
beluakin
Цитата(marhan @ 6.6.2011, 6:30) *
В вашем случае проще поставить комнатный термостат. У них уставки от 0 и до 30 градусов. Управление в основном конечно 2-х позиционное, но есть и 3-х позиционное и 0-10В, но выбор поменьше.

Для заказчика получается не очень удобно. Хочется подойти к щиту управления поставить уставку и забыть. (Контролировать надо температуру приточного воздуха)
marhan
Цитата(beluakin @ 6.6.2011, 9:06) *
Для заказчика получается не очень удобно. Хочется подойти к щиту управления поставить уставку и забыть. (Контролировать надо температуру приточного воздуха)



Как вариант: https://hit.sbt.siemens.com/HIT/fs_global.a...15&WINY=733

Не знаю в чем неудобство. Выставили значение и забыли.
Abysmo
С RLU220 Вашим заказчикам гарантирована нескучная жизнь.
Mars
Цитата(Abysmo @ 7.6.2011, 0:27) *
С RLU220 Вашим заказчикам гарантирована нескучная жизнь.

Конечно!
Только что же г-н Abysmo не продолжил свою мысль? По закону жанра нужно было написать: "выкиньте всё, поставьте Сегнетикс!"
Abysmo
Mars, прежде чем писать про Сегнетикс, как насчет того, что в RLU220 нельзя уставку снизить ниже 15 градусов? Т.е. как регулятор комнатной температуры он сгодится, но не для все задач.
Rus75
Так RLU 220 для приточек с водяным калорифером. С уставкой в 4грС вы либо заморозите калорифер, либо установка отключится по сигналу о заморозке.
Mars
Цитата(Abysmo @ 7.6.2011, 10:36) *
Mars, прежде чем писать про Сегнетикс, как насчет того, что в RLU220 нельзя уставку снизить ниже 15 градусов? Т.е. как регулятор комнатной температуры он сгодится, но не для все задач.

Для этой задачи есть термостаты.
Что касается RLU, то здесь: http://www.sbt.siemens.ru/products/HVP/cat...Synco-200/1540/
написано:
Диапазон настроек уставки 8…30°C
Диапазон корректировки уставки 0…10 K
Если покопаться глубже, то более подробно написано в базовой документации: http://www.sbt.siemens.ru/files/30297.pdf

Из базовой документации:
При помощи функции SETHLIM уставка нагрева может быть ограничена. Это
означает, что это максимальное значение не может быть превышено
задатчиками уставок, компенсацией зима / лето и другими функциями.
Значение по умолчанию 250 °C, которое означает, что функция отключена.

Путь: … > PARA > CTLOOP 1

Дисплей Имя Диапазон По умолчанию
SETCLIM Ограничение
уставки
охлаждения
-50.0…250 °C 0 °C
SETHLIM Ограничение
уставки нагрева
-50.0…250 °C 250 °C
Vian
Mars, а зачем такие танцы с бубном, если региновский комнатник всё решит напрямую?
Mars
Цитата(Vian @ 7.6.2011, 15:38) *
Mars, а зачем такие танцы с бубном, если региновский комнатник всё решит напрямую?

Если Вы невнимательно прочитали, то напомню - я тоже в самом начале написал, что для этой задачи есть термостаты.
Но г-н Abysmo хотел услышать как это можно реализовать именно на Синке. Я просто ответил.
А так - тоже бы не стал париться с Синкой в этом случае. Термостат - просто, дешево и сердито. И не обязательно только региновский.