Цитата(Abysmo @ 7.6.2011, 10:36)

Mars, прежде чем писать про Сегнетикс, как насчет того, что в RLU220 нельзя уставку снизить ниже 15 градусов? Т.е. как регулятор комнатной температуры он сгодится, но не для все задач.
Для этой задачи есть термостаты.
Что касается RLU, то здесь:
http://www.sbt.siemens.ru/products/HVP/cat...Synco-200/1540/написано:
Диапазон настроек уставки 8…30°C
Диапазон корректировки уставки 0…10 K
Если покопаться глубже, то более подробно написано в базовой документации:
http://www.sbt.siemens.ru/files/30297.pdfИз базовой документации:
При помощи функции SETHLIM уставка нагрева может быть ограничена. Это
означает, что это максимальное значение не может быть превышено
задатчиками уставок, компенсацией зима / лето и другими функциями.
Значение по умолчанию 250 °C, которое означает, что функция отключена.
Путь: … > PARA > CTLOOP 1
Дисплей Имя Диапазон По умолчанию
SETCLIM Ограничение
уставки
охлаждения
-50.0…250 °C 0 °C
SETHLIM Ограничение
уставки нагрева
-50.0…250 °C 250 °C