Доброго времени суток,коллеги!
Подскажите,пожалуйста-есть котельная о трех котлах Турботерм,надо её автоматизировать.Есть желание использовать автоматику Viessman.Возможно ли это?Если нет,то какую посоветуете (свободнопрограммируемая-не вариант)?
tiptop
У котлов будут щиты АБУ-3Д ?
ma4evskij
вариант с щитами АБУ-3 возможен,но хотелось бы сделать на Viessmann
ma4evskij
чтоб уточнить-имею ввиду регуляторы Vitotronic
tiptop
Цитата(ma4evskij @ 22.6.2011, 17:44) *
Есть желание использовать автоматику Viessman.

Цитата(ma4evskij @ 23.6.2011, 13:23) *
чтоб уточнить-имею ввиду регуляторы Vitotronic

Интересное "уточнение".
Кроме Vitotronic'ов у Viessmann есть ещё какая-то автоматика для котельных ? smile.gif

Вообще-то Vitotronic'и - довольно привлекательные приборы (если рассматривать простые модели), но говорят, что Виссман продаёт их только вместе со своими котлами.
Их уже нет в последнем прайсе. sad.gif
limite
висман витатроники
будерус логоматики (компактнее висмана намного)
сименсы 770
всё подойдет!!!
абу-3 или 3д их родные не берите!!!!!!!!!!!!!!!!!
tiptop
Цитата(limite @ 23.6.2011, 17:18) *
будерус логоматики (компактнее висмана намного)

Это особенно важно, если котельная будет бортовой. smile.gif
limite
Цитата(tiptop @ 23.6.2011, 18:42) *
Это особенно важно, если котельная будет бортовой. smile.gif

ну это само собой)
просто лично я если выбирать между будерусом и висманом выберу будерус......у него все модули можно в 1 голуву на котле засунуть и усе.....а оранжевые коробки по стенам как-то напрягают
ma4evskij
позвонил в будерус и висман,везде рекомендовали не экспериментировать с не родными котлами..
кто-то уже ставил подобные опыты по скрещиванию?
tiptop
Цитата(ma4evskij @ 27.6.2011, 17:21) *
позвонил в будерус и висман,везде рекомендовали не экспериментировать с не родными котлами.

Было бы очень удивительно, если бы кто-то из них сказал: "Попробуйте!" smile.gif
Цитата(ma4evskij @ 27.6.2011, 17:21) *
кто-то уже ставил подобные опыты по скрещиванию?

Сейчас не могу найти - где-то я читал про то, что парень ставил Витотроники на котлы "не Виссманн".
А чего особенного-то ? Ограничение только в длине капилляров манометрических термореле. smile.gif

Ещё, если брать Витотроник, то надо только подумать - может быть, лучше брать такой, в котором защитное термореле на 130*С, а не на 110.

А гарантия на Турботермы сохранится в этом случае ?
limite
на висмане надо просто подобрать похожий котел и приобрести его кодирующий штекер
с будерусом вообще ни каких проблем не будет
мы ставили на трех разных объектах плк вместо абу, на гарантию это не распространяется
у самих котлов есть такая фишка, что прогорает задняя стенка жаровой трубы, подгорает изоляция, плавится краска (это как на котлах с абу так и без него)....можете поинтересоваться у тех кто эксплуатировал