Michael Schumacher
29.6.2011, 11:01
Друзья, помогите решить проблему.
Проектируем пристройку к предприятию, производящему фанеру, в общем леспромовский объект. Нужно уводить воду с кровли пристройки, с территории возле нее на очистку, а вот куда дальше я тут теряюсь. На территории предприятия нет ливневой канализации. Бытовка и производственные стоки качает КНС в далекий коллектор, находящийся черти где. Сейчас ливневые стоки просто уходят в землю (с кровель вода идет на отмостку, потом на рельеф), там песчаные грунты, вода уходит хорошо. На все это дело у предприятия есть разрешение на неорганизованный сброс загрязняющих веществ в окр.среду, за это само собой взимается плата. Наш объект будет проходить экспертизу, и я думаю, оставить сброс на рельеф не прокатит, СНиП ведь требует очистки поверхностных вод с территории предприятий.
Площади довольно большие, ориентировочно прикинул расход: 70-100 л/с. И вот куда их деть? Какие вообще могут быть варианты, чтобы экспертиза дала добро?
greydemon13
29.6.2011, 17:28
Я так понял вы проектируете внутрянку у пристройки. Если так то наружные сети не ваш трабл. Проект то у вас на внутрянку. Если крыша скатная, то на отмостку так и сбрасывайте, если плоская то проектируете внутренную сеть ливневой канализации и пишите что выпуск осуществляется до первого колодца ПРОЕКТИРУЕМОЙ наружной сети ливневой канализации или опять же на отмостку если получится. Как то так, если я вас правильно понял. А там уж траблы заказчика когда он будет делать сеть наружки и будет ли он её делать.
Michael Schumacher
29.6.2011, 19:41
Нет, мне как раз нужно и внутренние водостоки собрать и выбросить в проектируемую наружную сеть, и наружные стоки (с территории возле пристройки) собрать, все это очистить и вот потом не знаю куда. Нету на предприятии наружной ливневки, все дожди в землю уходят, там пески метров 5-10. Именно поэтому в свое время там на ливневку и не заморачивались, все в пески прекрасно уходило. Но теперь другие времена, пристройку экспертиза будет проверять.
На этом предприятии выдали ТУ, где написали, что отвод ливневых вод выполнить по существующей схеме, т.е. на рельеф. Но для эксперитзы эта бумага ничего не значит, я думаю. Без очистки ливневых стоков она проект не пропустит.
Ркльеф там спокойный, ям и всяких канав нет. Есть ручей, но поговорив с экологом он сказал, что проект сброса в водоем геморойное дело. Я сам проект НДС никогда не делал.
Брезжит у меня мысль, может сделать так(?) - ливневые воды собрать, очистить, потом в подземный резервуар, который накопит дождя, скажем, на час. Потом то, что будет переполнять резервуар, пойдет через перелив в систему дрен, наподобие тех, что делают на полях фильтрации. Т.е. перелив будет течь не из одной трубы, а как бы растекаться по дренам, что снизит вероятность размыва почвы. У песков коэффициент фильтрации доходит до 3,5 м/сут, уровень грунтовых вод на глубине 4-5 м. Не уверен, что это верно, но как думают спецы?
Всем здравствуйте!!!
оказалась в похожей ситуации. Есть складской комплекс, возводимый в черте города, ТУ на отвод ливневки без очистки, только вот с грунтами сложнее - супесь и суглинки глубоко залегающие.
Генпланист по простоте душевной отводит стоки с площадки на территорию соседнего предприятия (собственно, просто в пониженное место, а предприятия там со всех сторон) Я планирую воду с кровли частично направить в фильтрующие колодцы, чтоб хоть при небольших дождях не топило территорию. Вот думаю сейчас над разделением потоков, на случай переполнения колода. Единственная мысль у меня - поставить непосредственно в колодце затвор с электроприводом и электродные датчики уровня, что бы при превышении вода пошла на отмостку.
Хотелось бы услышать мнения, это решение никак мне покоя не дает, уж очень автоматику на ливневке городить не хочется((
Цитата(Tanya @ 6.7.2011, 21:28)

в черте города
планирую воду с кровли частично направить в фильтрующие колодцы, чтоб хоть при небольших дождях не топило территорию.
А при больших? И где грань между "небольшими" и "большими"?
Ну и запрещено это в черте города, в Москве по крайней мере.
Грань собственно, проведена на вскидку, исходя из возможных размеров колодцев и их размещения. Расчетный расход дождя с кровли по снип получится 36л/с.
Единственное, что предлагает генподрядчик - укрепить место сброса и отсыпать песком и щебнем N-го размера площадку (на чужой территории).
на счет запрета согласна, но сбрасывать воду совершенно некуда, поэтому на стадии П буду ссылаться на ТУ, интересно, что скажет на это экспертиза Новосибирска)
Цитата(Tanya @ 6.7.2011, 21:46)

укрепить место сброса и отсыпать песком и щебнем N-го размера площадку (на чужой территории).
на счет запрета согласна, но сбрасывать воду совершенно некуда, поэтому на стадии П буду ссылаться на ТУ, интересно, что скажет на это экспертиза Новосибирска)
Ага-ага, владельцы этой территории будут страшно рады сюрпризу...
Грамотный эксперт отклонит такое решение без наличия письменного согласия владельцев территории, на которую Вы собрались устроить организованный сброс.
Ну собралась то не я) я отвожу на рельеф, хотелось бы частично, а вот рельеф уже в разделе ГП уходит по вышеописанному сценарию.
Все бюрократические моменты будет решать заказчик, позиция соседнего предприятия тоже весьма предсказуема: должностное лицо получит взятку и подпишет согласие(((
Вообще речь то не о том, хотелось бы услышать что-либо на тему автоматики на ливневке и разделения потоков.
Цитата(Tanya @ 6.7.2011, 21:46)

место сброса ... на чужой территории ... сбрасывать воду совершенно некуда
гыгы :-) хорошо хоть у вас не хозбыт

Цитата(Tanya @ 6.7.2011, 21:46)

что скажет на это экспертиза Новосибирска
ну, вы же сами ответили:
Цитата(Tanya @ 7.7.2011, 5:48)

должностное лицо получит взятку и подпишет согласие
Цитата(Tanya @ 7.7.2011, 5:48)

хотелось бы услышать что-либо на тему автоматики на ливневке и разделения потоков.
а зачем вам это нужно? стоит ли париться из-за таких мелочей?

или вы хотите автоматизировать процесс залива чужой территории да еще и несколькими потоками?

тем более что
Цитата(Tanya @ 7.7.2011, 5:48)

Все бюрократические моменты будет решать заказчик
Serg Ivanov
7.7.2011, 8:38
Цитата(Tanya @ 6.7.2011, 20:28)

Всем здравствуйте!!!
оказалась в похожей ситуации. Есть складской комплекс, возводимый в черте города, ТУ на отвод ливневки без очистки, только вот с грунтами сложнее - супесь и суглинки глубоко залегающие.
Генпланист по простоте душевной отводит стоки с площадки на территорию соседнего предприятия (собственно, просто в пониженное место, а предприятия там со всех сторон) Я планирую воду с кровли частично направить в фильтрующие колодцы, чтоб хоть при небольших дождях не топило территорию. Вот думаю сейчас над разделением потоков, на случай переполнения колода. Единственная мысль у меня - поставить непосредственно в колодце затвор с электроприводом и электродные датчики уровня, что бы при превышении вода пошла на отмостку.
Хотелось бы услышать мнения, это решение никак мне покоя не дает, уж очень автоматику на ливневке городить не хочется((
Вместо фильтрующего поставьте накопитель. И дайте расчёт на использование этой воды после очистки (можно на передвижной установке для мойки авто) на полив территории.
http://yandex.ru/yandsearch?text=%D0%B8%D1...B+&lr=10313дождевая вода на самом деле - это богатство, её продавать можно
Michael Schumacher
7.7.2011, 9:31
А по моему случаю ни у кого мыслей никаких нет?
Может сделать несколько поглощающих колодцев? Как у Молокова. Может кто их делал, как результаты?
Alge
Cпасибо за столь конструктивный ответ, похоже, язвительная манера общения за последнее время стала модным веением на форуме.
Serg Ivanov
вариант хороший, только вот речь пока не идет об очистке и последующей перекачке, пока существует возможность согласования поверхностного водоотвода. А вообще, можно ли квалифицировать ливневку с кровли как условно чистый сток и направить его на полив минуя очистку? (когда-то на моей памяти один проект проходил согласование с отводом стоков с кровли непосредственно в городскую сеть К2, врезаясь в сборный колодец после ЛОС, а вот на полив она сгодится?)
Michael Schumacher
на мой взгляд, поля фильтрации в песчаных грунтах - хороший вариант, если есть где их территориально расположить, их ведь еще и вентилировать на концах нужно.
Michael Schumacher
7.7.2011, 10:06
Цитата(Tanya @ 7.7.2011, 10:44)

Michael Schumacher
на мой взгляд, поля фильтрации в песчаных грунтах - хороший вариант, если есть где их территориально расположить, их ведь еще и вентилировать на концах нужно.
Не совсем уверен, что поля фильтрации для дождевых вод нужно вентилировать. Также меня несколько смущает быстро ли будет уходить вода из подземных дрен через небольшие дырочки в них. Может для моего случая трубы нужно по-особому дырявить: делать дыры больше и стаить чаще?
А поглощающие колодцы как Вам? В книге Молокова этот вариант описан. Есть колодцы совершенного и несовершенного типа. Там и расчет есть.
Serg Ivanov
7.7.2011, 14:10
Цитата(Tanya @ 7.7.2011, 9:44)

Alge
Serg Ivanov
вариант хороший, только вот речь пока не идет об очистке и последующей перекачке, пока существует возможность согласования поверхностного водоотвода. А вообще, можно ли квалифицировать ливневку с кровли как условно чистый сток и направить его на полив минуя очистку?
Michael Schumacher
на мой взгляд, поля фильтрации в песчаных грунтах - хороший вариант, если есть где их территориально расположить, их ведь еще и вентилировать на концах нужно.
Можно. Чем это отличается от полива дождём?
Ну и посчитайте насколько поднимется уровень грунтовых вод в дождливое лето.. Да и в грунт без очистки я бы не разрешил.
Решение мягко говоря странное..
Michael Schumacher
7.7.2011, 14:34
Цитата(Serg Ivanov @ 7.7.2011, 15:10)

Ну и посчитайте насколько поднимется уровень грунтовых вод в дождливое лето.. Да и в грунт без очистки я бы не разрешил.
Решение мягко говоря странное..
Как посчитать насколько этот уровень поднимется? Где взять формулы? Что понимать под дождливым летом? Ведь можно представить, что дождь поливает каждый день.
Очистка будет.
Дак куда же деть эту воду?
Serg Ivanov
8.7.2011, 9:08
Цитата(Michael Schumacher @ 7.7.2011, 14:34)

Дак куда же деть эту воду?
Дак написАл же.. В лом две цифры перемножить?

Очищенную- на полив территории. Остальная - по рельефу, после заполнения сети и накопителя.
Michael Schumacher
8.7.2011, 10:10
Цитата(Serg Ivanov @ 8.7.2011, 10:08)

Дак написАл же.. В лом две цифры перемножить?

Очищенную- на полив территории. Остальная - по рельефу, после заполнения сети и накопителя.
Там рельеф спокойный, НА него не получится. В грунт можно?
"Остальная - по рельефу, после заполнения сети и накопителя" Это как понимать? При переполнении из дождеприемников вода полезет обратно? Я правильно понял? Или это перелив из накопителя?
Serg Ivanov
8.7.2011, 11:43
Цитата(Michael Schumacher @ 8.7.2011, 10:10)

Там рельеф спокойный, НА него не получится. В грунт можно?
"Остальная - по рельефу, после заполнения сети и накопителя" Это как понимать? При переполнении из дождеприемников вода полезет обратно? Я правильно понял? Или это перелив из накопителя?
До сих пор как получалось?
Что бы что-то полезло обратно оно сначала должно залезть туда. Выводите люки ваших сооружений выше отметок решётки дождеприемника. После заполнения накопителя вода пойдёт поверх решёток по рельефу.
В грунт дождь - полный бред. ИМХО. Он и так туда попадёт - без проекта
Michael Schumacher
8.7.2011, 13:50
Цитата(Serg Ivanov @ 8.7.2011, 12:43)

Что бы что-то полезло обратно оно сначала должно залезть туда. Выводите люки ваших сооружений выше отметок решётки дождеприемника. После заполнения накопителя вода пойдёт поверх решёток по рельефу.
В грунт дождь - полный бред. ИМХО. Он и так туда попадёт - без проекта

Не совсем понимаю. Ведь между накопителем дождевых стоков и сетью дождеприемников стоят очистные. Получается вода пойдет вначале в обратку в очистных, потом из решеток дождеприемных колодцев на рельеф? Очистные работать не будут. Или Вы имеете ввиду, что И накопитель, И очистные поднять до отметок выше отметок решеток? Но тогда в этом случае дождевой сток при переполнении сооружений не будет очищаться, обратка не будет пускать.
Ведь как я понимаю схему: сеть ДК собрала стоки, потом на очистку, после нее в некий накопитель (полив и прочее там копится). Но вот нет надобности в поливе и прочих делах, накопитель переполнен, очищенные стоки, я думаю, должны в этом случае идти не обратным ходом, а дальше куда-то. А ведь учитывая, что сеть идет с уклоном, а рельеф плоский, заглубление к концу этой цепочки будет приличное. Ни ям, ни канав нет. Насосом что ли эту воду из-под земли на поверхность доставлять и "разбрызгивать" по поверхности, чтобы было, как говорится "на рельеф"? Бред получается.
Извините, Сергей, я может не до конца понимаю Вас? Я ж неопытный
Serg Ivanov
11.7.2011, 8:54
Цитата(Michael Schumacher @ 8.7.2011, 13:50)

Ведь как я понимаю схему: сеть ДК собрала стоки, потом на очистку, после нее в некий накопитель (полив и прочее там копится).
Извините, Сергей, я может не до конца понимаю Вас? Я ж неопытный

Теоретически Вы всё понимаете правильно, но практически в корне не верно (С)

Это лишь одна из возможных схем работы - и для вашего случая не самая подходящая.
Очистные сооружения бывают и накопительного типа, а не только проточного и нормативы отнюдь не требуют очистки ВСЕГО дождевого стока. В журнале "Сантехника" №1 за 2011 год можно найти пример на стр.35.
А "разделительной камерой" при плоском рельефе может служить сам дождеприемник и лоток дороги.
А вот очищенную воду из очистных можно забирать насосом и утилизировать - её не так уж много получается.
По крайней мере для бензозаправок и АТП иногда так делали и проходило.
Michael Schumacher
13.7.2011, 10:05
Вопрос еще такого плана.
Предприятие по производству шпона к какой группе отнести - 1-й или 2-й?
Serg Ivanov
13.7.2011, 15:14
Группе чего?
Если санитарной, то фанерные заводы - IV класс, 100м СЗЗ.
un-known
13.7.2011, 16:21
Цитата(Michael Schumacher @ 29.6.2011, 12:01)

Друзья, помогите решить проблему.
я бы на твоём месте попытался бы связаться с проверяющим экспертом, даже если в другом городе, и обговорить эту ситуацию, а внатуре вариантов два, как я это вижу, и оба ты их озвучил, либо дренажные трубы, либо фильтрующие колодцы, ну и соответственно весь сток после очистки, можно ещё после очистных сделать небольшой резервуар усреднитель-накопитель и загнать в него объём воды необходимый на полив, думаю что при твоём расходе резервуар потянет кубов на 20 как минимум, ну из резервуара либо насосом в фильтрующие колодцы либо самотёком в дренажные трубы, при том и другом варианте объём воды в резервуаре можно запросто держать постоянным
Serg Ivanov
13.7.2011, 23:13
А зачем ливнёвку в дренаж? Секундный он никогда при разумных размерах не примет. Значит накопитель. А из накопителя, по нормативам из СНиПа- всегда получится израсходовать на полив-мытье той же территории с которой собрали. Если конечно Вы живёте не во влажных тропиках в сезон дождей..
Michael Schumacher
14.7.2011, 7:44
Цитата(Serg Ivanov @ 13.7.2011, 16:14)

Группе чего?
Если санитарной, то фанерные заводы - IV класс, 100м СЗЗ.
Я про группы для расчета ливневки. 1-я группа - 70% очищать, 2-я группа - все 100%.
Michael Schumacher
14.7.2011, 10:12
Цитата(un-known @ 13.7.2011, 17:21)

я бы на твоём месте попытался бы связаться с проверяющим экспертом, даже если в другом городе, и обговорить эту ситуацию, а внатуре вариантов два, как я это вижу, и оба ты их озвучил, либо дренажные трубы, либо фильтрующие колодцы, ну и соответственно весь сток после очистки, можно ещё после очистных сделать небольшой резервуар усреднитель-накопитель и загнать в него объём воды необходимый на полив, думаю что при твоём расходе резервуар потянет кубов на 20 как минимум, ну из резервуара либо насосом в фильтрующие колодцы либо самотёком в дренажные трубы, при том и другом варианте объём воды в резервуаре можно запросто держать постоянным
1. Как расчитать в таком случае дренажные трубы? Какой длины их брать?
2. В фильтрующий колодец обязательно насосом?
3. Если несколько дренажных колодцев получается, то на каком расстоянии их друг от друга ставить?
un-known
14.7.2011, 13:00
придётся порыться в поисках литературы и примеров,
можно и без насосов
Serg Ivanov
14.7.2011, 13:23
Удачи!

отпишитесь потом чем кончилось..
Michael Schumacher
15.7.2011, 9:16
Цитата(Serg Ivanov @ 14.7.2011, 14:23)

Удачи!

отпишитесь потом чем кончилось..
Сергей, все же, не подскажете по поводу какую группу брать?
Цитата(un-known @ 14.7.2011, 14:00)

придётся порыться в поисках литературы и примеров,
можно и без насосов
Было бы здорово, если бы примерчики нашлись.

1. Не знаю - я не технолог. Судя по СЗЗ ничего страшного там нет.
2. Вряд ли кто сделал - ибо чушь явная. Извините.
Serg Ivanov
15.7.2011, 9:25
Цитата(Michael Schumacher @ 15.7.2011, 9:16)

Сергей, все же, не подскажете по поводу какую группу брать?
Было бы здорово, если бы примерчики нашлись.

1. Не знаю - я не технолог. Судя по СЗЗ ничего страшного там нет.
2. Вряд ли кто сделал - ибо чушь явная и убивается расчётом.. Извините.
Michael Schumacher
15.7.2011, 13:39
Сергей, что означает фраза "убивается расчетом"?
Меня просто гложет мысль: если сеть заканчивать некой емкостью без аварийного слива, то могут возникнуть трудности. Вот не нужно будет поливать, не нужна будет вода из этого накопителя, а дождики идут. И что будет? Емкость наполнилась и пошла вода в обратку на рельеф, во внутренние сети (у меня внутри пристройки каналы забабаханы по настоянию ГИПа). Мне кажется это неправльно - делать сеть тупиковой и надеяться, что воду из накопителя будут всегда вовремя выкачивать.
Serg Ivanov
17.7.2011, 21:34
Цитата(Michael Schumacher @ 15.7.2011, 13:39)

Сергей, что означает фраза "убивается расчетом"?
Меня просто гложет мысль: если сеть заканчивать некой емкостью без аварийного слива, то могут возникнуть трудности. Вот не нужно будет поливать, не нужна будет вода из этого накопителя, а дождики идут. И что будет? Емкость наполнилась и пошла вода в обратку на рельеф, во внутренние сети (у меня внутри пристройки каналы забабаханы по настоянию ГИПа). Мне кажется это неправльно - делать сеть тупиковой и надеяться, что воду из накопителя будут всегда вовремя выкачивать.

Так вы её и делаете тупиковой. Посчитайте что примет Ваш дренаж в секунду - и вопрос закроется сам собой. А в мокром от дождя грунте дренаж и в обратную сторону может заработать..
Емкость К2 обязательно наполнится. Переполнение К2 неизбежно когда-нибудь. Для того и существует пп.2.13 в СНиП 2.04.03-85. И сеть от этого не должна выйти из строя.
Дождики идут - грязь смыли первые, пусть идут без очистки дальше. Опять таки это закладывается в расчёты..
Michael Schumacher
18.7.2011, 10:47
Цитата(Serg Ivanov @ 17.7.2011, 22:34)


Так вы её и делаете тупиковой. Посчитайте что примет Ваш дренаж в секунду - и вопрос закроется сам собой. А в мокром от дождя грунте дренаж и в обратную сторону может заработать..
Емкость К2 обязательно наполнится. Переполнение К2 неизбежно когда-нибудь. Для того и существует пп.2.13 в СНиП 2.04.03-85. И сеть от этого не должна выйти из строя.
Дождики идут - грязь смыли первые, пусть идут без очистки дальше. Опять таки это закладывается в расчёты..
Т.е. вы предлагаете после очистных поставить емкость-накопитель и этим сделать тупик, я правильно понял?
А какого объема ставить емкость? У меня площадь сбора 8100 м2.
Serg Ivanov
19.7.2011, 16:34
Это уже считать надо. Погуглите использование дождевой воды - много чего найдёте.
Не думаю что ваше предприятие хуже автотранспортного.
ВСН 01-89
3.23. Очистные сооружения для очистки наиболее загрязненной части поверхностных сточных вод с площадок открытого хранения подвижного состава и с проездов территории предприятия следует рассчитывать на прием стоков от малоинтенсивных часто повторяющихся дождей с периодом однократного превышения расчетной интенсивности 0,05 года; или на аккумуляцию с последующей очисткой стоков после выпадения дождя слоем 10 мм, а также на прием стоков от таяния снега и мытья территории.
Ну вот получается 81м3 накопитель. А потом считайте за сколько вы израсходуете эту воду на полив, мытьё, даже на смыв унитазов можно подать и т.п. И от этого получите производительность очистных. Выйдут они небольшие. Можно использовать готовые для моек машин - характер загрязнений близок.
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста,
пройдите по ссылке.