Здравствуйте!
Для технологических нужд производства требуется осушить и охладить 20000м3/ч воздуха.
Речь идёт о доработке воздуха после приточной установки.
Лето: Температура наружного воздуха +24.8 , энтальпия 51.5. В приточной установке имеется водяной охладитель. Выходная температура +16. Требуется получить влажность 15%, температуру +10 град.
Можно ли добиться таких параметров с помощью фреонового переохлаждения и последующего догрева?
Есть ли у кого-нибудь опыт решения подобной задачи?
точка +10/15% имеет росу около -15*С чтоб получить такую росу надо считать ХМ на кипение -20..-25
мощность такой ХМ д.б. около полумегаватта, нагреватель после охладителя - еще 160кВт.
разоритесь на электричестве.
ищите роторные осушители..
Недавно видел на выставке сорбционные роторные осушители воздуха. Дают точку росы до -40С. Кондитерская промышленность Украины сейчас массово переходит на такие технологии - минимальные затраты энергии.