nino208
Здравствуйте. Столкнулся с такой проблемой: на внутреннем блоке Hitachi RAS-10QH5EA переодически мигает таймер 4 раза. После выключения питания и повторного запуска перестает мигать, но потом все повторяется. Не могу найти сервисный мануал. Кто нибудь сталкивался? Заранее благодарен!
Дима1973
Надо посмотреть на наружнем блоке. Моргает 4 раза - Switching failure on the compressor - Faulty system power module, faulty compressor or PCB.
Hitachi alarm