Здравствуйте!
На схеме системы каждый этаж имеет раздельную фреоновую магистраль. Внутренние блоки канального типа, FXSQ, у каждого пульт BRC1D528. Электропитание внутренних блоков можно отключать раздельно, по этажам. Проблема в следующем. Когда подано питание на все внутр. блоки, управлять ими с центрального DCS601C51 не возможно. Контроллер неправильно показывает состояние блоков (вкл/выкл), с половиной вообще не связывается (ошибка UE). Управлять можно только с местных пультов. Наружные блоки и пульты внутренних ошибок не выдают. Выяснил, что малину портит система первого этажа. При отсоединении провода outdoor unit от главного блока 1 этажа остальные этажи работают и управляются. Теперь 1 этаж не подчиняется централизованному управлению. На индивидуальных пультах 1 этажа нету режима 00, в котором можно выставить адрес. На всех остальных блоках адреса есть. Вопрос: что сбивает работу системы при подсоединенном 1 этаже? И почему пропал режим 00?
А че в мануале написано? Разве можно подключать наружные блоки и внутренние блоки разных гидравлических контуров в одну сеть управления без адаптеров?
Халявы чтоли захотели?
Внутренние имеют адресацию свою, наружные блоки свою. Иначе центральную консоль не привяжите.
Такая же байда у Samsung DVM
Но работают же системы 2 и 3 этажей, подключенные в одну сеть и без адаптеров, управляются с центр. пульта. Мешает именно 1 этаж. Из мануалов есть только operation manual, там нету того, что надо.
Поправка.
Адаптер DIIInet нужен для суммарной длины межблочной линии более 1000 метров.
Так что я ошибся.
А вообще ошибка UE подробно разжевана в SM:
http://depositfiles.com/files/6bkdkiy80это полное описание центральных консолей. Типа опшион хэндбук:
http://depositfiles.com/files/qfkzssoci00 пропадают, потому что к наружному блоку должно быть подключено хоть что то из центральных пультов управления...
Спасибо за ответ. Проблема еще не решена. Посмотрите, пожалуйста, на обновленный рисунок 11. Система работает, холодит, но не управляется с ITC. Провода indoor/outdoor не имеют кз. Прошелся по блок-схеме ошибки UE, на рисунке 12 отмечено стрелками то, что я наблюдал. Предлагает проверить наружные блоки. Пробовал менять местами платы одинаковых наружных блоков: думал, может неисправна часть схемы, ответственная за сигнал на контактах outdoor unit - не помогло. Запускал тест, прошел без ошибок. Кстати, некоторые блоки не высвечивают UE, но и не управляются с ITC. Есть один момент: ITC имеет 64 доступных адреса. 2, 3 и 4 этажи заняли 59 адресов, осталось 5, а внутр. блоков на первом 17. Бывали моменты, когда адрес можно было выставить, и почти всем блокам был присвоен адрес, и поскольку свободных адресов меньше, чем блоков, то нескольким блокам был назначен одинаковый адрес. Вроде такое допускается. Если какой-то блок был пропущен и не имеет адреса, то он не будет мешать работе остальных?
Пропуск адреса не страшен.
Повторение адреса не допускается категорически.
alexey_d
15.7.2011, 21:03
Цитата(airwave @ 15.7.2011, 14:02)

Пропуск адреса не страшен.
Повторение адреса не допускается категорически.
+1
Хорошо, допустим я нечаянно выставил одинаковые адреса, как их поменять, если нету режима 00?
например подключить checker
Цитата(airwave @ 16.7.2011, 19:48)

например подключить checker
А можно поподробнее про этот checker?
Это устройство для подключения диагностической программы Checker3 к сети DIII net. денег стоит шописец
alexey_d
17.7.2011, 21:26
Цитата(Therion @ 17.7.2011, 1:51)

А можно поподробнее про этот checker?
я брал за 2200 евреев год назад
Понятно, спасибо, а есть решения побюджетнее?
Вызвать на объект специалиста, у которого есть этот checker
добрый день у меня проблема с зоналкой востанавливал инверторную плату и что бы не бегать верх вниз снял цен.пуль. управления и поднял на крышу не выключая сеть подключил до этого хорошо работал а ща стал показывать на табло 88 и больше не чего и не реагирует на нажатие а через минуту выходит ошибка М8 пробывал все но не как кто нибудь встречался с такой проблемой заранее спасиба
Barmaglot
15.8.2011, 19:42
Цитата(Therion @ 17.7.2011, 23:58)

Понятно, спасибо, а есть решения побюджетнее?
Сбросить адреса на тех внутренних блоках, которые управляются центральным пультом, затем объединить некоторые блоки пультовыми перемычками. В этом случае можно присваивать одинаковый адрес нескольким блокам. (Правда и управляться они будут одновременно) Высвободившиеся адреса использовать для адресации первого этажа
Barmaglot
15.8.2011, 19:48
Цитата(lovelas @ 31.7.2011, 15:57)

добрый день у меня проблема с зоналкой востанавливал инверторную плату и что бы не бегать верх вниз снял цен.пуль. управления и поднял на крышу не выключая сеть подключил до этого хорошо работал а ща стал показывать на табло 88 и больше не чего и не реагирует на нажатие а через минуту выходит ошибка М8 пробывал все но не как кто нибудь встречался с такой проблемой заранее спасиба
Внутри центрального пульта есть разъем-мама, в который предполагается вставлять разъем-папу с четырьмя перемычками? Если разъема-папы нет, то можно наблюдать описанные события...В случае чего можно напаять самому
balahon26rus
30.9.2011, 9:14
Доброе время суток! Подскажите пожалуйста, как сбросить ITC? У девайса есть 2 кнопки 'reset' (одна с лева, около разъема pcmca; вторая внутри самого девайса), однако обе приводят к перезагрузке, но ни как не к полному сбросу девайса.