Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: проекты автоматизации по трансформаторной п/ст
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Автоматизация систем
COSM
Просят сделать такой проект.
какие разделы должен содержать?
Что можно контролировать, кроме токов и напряжений?

Прошу выложить какой-либо проект.
Rus75
Ну контролировать можно много чего. Это и качество электроэнергии на вводах ( напряжение,перекос фаз,обрыв фазы).
Состояние автоматических выключателей (включен,выключен, сработал). Контроль температуры трансформаторов и системы его охлаждения (если есть). Контроль за превышением допустимой нагрузки и в случае необходимости отключение второстепенных нагрузок. Контроль состояния АВР.
Также можно при наличии моторных приводов дистанционно включать и выключать автоматы, производить перекоммутацию по секциям.
Ну и выводить в диспетчерскую показания электросчетчиков.
Но это только контроль, а если брать процесс автоматизации, то в первую очередь это релейная защита и АВР.
Здесь уже многое зависит от схемы ТП,применяемого оборудования и т.д. Также очень часто на организацию релейной защиты выдают ТУ электрические сети.
COSM
Спасибо, контроль вроде всех устраивает.
Chabol
Дешевые Электронные мультиметры типа от Lovato, Socomec и им подобные мониторят до нескольких сотен параметров.
Скачайте, например, мануал на Lovato DMK40 - и будет вам перечень.

Т.е.хочу сказать, что достаточно обширный набор параметров уже есть в базе даже самых дешевых устройств. Причем эти самые параметры могут мониториться по сети по одному из протоколов.
Rus75
Цитата(Chabol @ 12.7.2011, 17:49) *
Дешевые Электронные мультиметры типа от Lovato, Socomec и им подобные мониторят до нескольких сотен параметров.
Скачайте, например, мануал на Lovato DMK40 - и будет вам перечень.

Т.е.хочу сказать, что достаточно обширный набор параметров уже есть в базе даже самых дешевых устройств. Причем эти самые параметры могут мониториться по сети по одному из протоколов.

Еще проще сделать считывание параметров элекктроэнергии, если поставить счетчики, типа Меркурий. Убиваем сразу 2-х зайцев - и организован коммерческий учет электроэнергии, и есть преобразование аналоговых величин в цифровой сигнал для передачи на верхний уровень. Но все-равно понадобится еще устройства дискретного вода и дополнительные модули на защитные автоматы, которые выдают сигнал типа сухой контакт о состоянии автомата (включен/отключен/сработал).
Еще интереснее для диспетчеризации - если стоят электронныеавтоматические выключатели от Шнайдера. В них уже заложена возможность диспетчеризации.
Хуже, если ТПшка собрана на совсем дешевом оборудовании, например на предохранителях. Приходится за ними вешать релюшки контроля параметров и уже с них снимать сигналы.
COSM
Цитата(Rus75 @ 13.7.2011, 12:05) *
Еще интереснее для диспетчеризации - если стоят электронныеавтоматические выключатели от Шнайдера. В них уже заложена возможность диспетчеризации.

NSX например?
там такие и стоят, для того что бы подключить их к modbus сети: для каждого необходим BSCM модуль, внутренний клеммник для NSX cord, кабель nsx cord и некий modbus модуль с крутилками для выставления адресе в сети modbus.
если не прав поправьте.
Rus75
Цитата(COSM @ 13.7.2011, 16:07) *
NSX например?

Они родимые. есть еще серия SEPAM.
Проекты на Шнайдере делать пока не доводилось, но они постоянно уговаривают. У Шнайдера неплохая техподдержка и оборудование подбирают быстро и бесплатно и консультируют без проблем. Обучение правда по пусконаладке платное. Но это сечас у всех.
так что можете спокойненько им позвонить. Если есть необходимость, то могу в ЛС скинуть координаты, с кем разговаривать в Москве.
COSM
Цитата(Rus75 @ 13.7.2011, 20:38) *
Они родимые. есть еще серия SEPAM.
Проекты на Шнайдере делать пока не доводилось, но они постоянно уговаривают. У Шнайдера неплохая техподдержка и оборудование подбирают быстро и бесплатно и консультируют без проблем. Обучение правда по пусконаладке платное. Но это сечас у всех.
так что можете спокойненько им позвонить. Если есть необходимость, то могу в ЛС скинуть координаты, с кем разговаривать в Москве.

да да скиньте пож-та, буду признателен. rolleyes.gif