Цитата(Chabol @ 12.7.2011, 17:49)

Дешевые Электронные мультиметры типа от Lovato, Socomec и им подобные мониторят до нескольких сотен параметров.
Скачайте, например, мануал на Lovato DMK40 - и будет вам перечень.
Т.е.хочу сказать, что достаточно обширный набор параметров уже есть в базе даже самых дешевых устройств. Причем эти самые параметры могут мониториться по сети по одному из протоколов.
Еще проще сделать считывание параметров элекктроэнергии, если поставить счетчики, типа Меркурий. Убиваем сразу 2-х зайцев - и организован коммерческий учет электроэнергии, и есть преобразование аналоговых величин в цифровой сигнал для передачи на верхний уровень. Но все-равно понадобится еще устройства дискретного вода и дополнительные модули на защитные автоматы, которые выдают сигнал типа сухой контакт о состоянии автомата (включен/отключен/сработал).
Еще интереснее для диспетчеризации - если стоят электронныеавтоматические выключатели от Шнайдера. В них уже заложена возможность диспетчеризации.
Хуже, если ТПшка собрана на совсем дешевом оборудовании, например на предохранителях. Приходится за ними вешать релюшки контроля параметров и уже с них снимать сигналы.