Проектирую автоматику котельной. Котлы Протерм Гризли 65KLO. Работают в каскаде. Кроме того есть ещё бойлер ГВС и 2 контура отопления. Производитель котлов рекомендует автоматику каскадного управления котлами и контурами управленя Альбатрос RVA, но по данным компании SIEMENS контроллеры Альбатрос RVA сняты с производства и заменяются на Альбатрос-2 RVS. Информации на русском языке для проектировщиков об этих контроллерах пока мало. Звонила производителям котлов они пока ориентируются на RVA, о возможности полноценной замены ответить не смогли. Откликнитесь кто применял контроллеры RVS для каскадного управления котлами Протерм Гризли.
Контроллеры RVA заменяются на контроллеры RVS достаточно свободно. Есть правда несколько моментов:
1. Контроллеры RVS не имеют своей индикации, панель оператора у них идет отдельно (несмотря на это цена комплекта ниже чем у RVA).
2. Контроллеры RVS имеют большее количество модификаций не все из которых можно заказать в единственном числе, а только партией 20 шт., это надо иметь ввиду. Далее привожу таблицу соответствия RVA и RVS.
RVA46.531/109 = RVS46.530/101
RVA43.222/109 = RVS43.143/101
RVA63.280/109 = RVS63.283/101
RVA63.242/109 - к сожалению прямая замена в единственном числе не поставляется, поэтому лучше менять на RVS63.283/101.
Обращаю внимание на индекс /101 это обязательный элемент обозначения, он соответствует контроллерам которые доступны к заказу поштучно.
3. Клеммники у контроллеров с индексом /101 входят в комплект, отдельно заказывать не надо.
4. Контроллеры RVS работают с датчиками только с характеристикой NTC: погружные NTC10k, наружного воздуха NTC1k.
Если будут еще вопросы пишите на форум или в личку.
По описаниям - пришлите запрос на han@ovk-kom.ru я вам вышлю что есть.