Цитата(viktorgn @ 14.7.2011, 9:46)

есть резервуар РЧВ-одновременно выполняющий функцию пожарного запаса, от него отходит две всасывающих трубы к насосной станции.
1. Если в насосной станции есть объединенная группа хоз-питьевых и противопожарных насосов, тогда от каждого резервуара к насосной, как правило, предусматривается один всасывающий трубопровод.
2. Если в насосной станции выделена группа хоз-питьевых и группа противопожарных насосов, тогда:
- к НС от каждого резервуара, как правило, предусматривается общий всасывающий трубопровод, с разделением его к каждой группе в пределах НС.
- каждая группа насосов от каждого резервуара может иметь свой всасывающий трубопровод.
Во всех вышеперечисленных случаях предусматриваются блокировка, запрещающая сработку пожарного объема воды.
Однако,
если у вас всего один резервуар, тогда ответа на свой вопрос вы в СНиПе не найдете.