Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: Трубы от РЧВ-пожарный.
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Сантехника, водоснабжение, канализация
viktorgn
Здраствуйте, уважаемые форумчане. Хочу разобратся в следующей проблеме: есть резервуар РЧВ-одновременно выполняющий функцию пожарного запаса, от него отходит две всасывающих трубы к насосной станции.
Вопрос: у труб диаметры должны быть равными или по расходах соответственно пожарным и хоз-питьевым. Просьба, дать консультацию тому кто сталкивался с данной проблемой, в СНиПе на мой взгляд расплывчастое мнение.
Dima_UA
СНиП 2.04.02-84
7.5. Количество всасывающих линий к насосной станции независимо от числа и групп установленных насосов, включая пожарные, должно быть не менее двух.
При выключении одной линии остальные должны быть рассчитаны на пропуск полного расчетного расхода для насосных станций I и II категорий и 70 % расчетного расхода для III категории.
Устройство одной всасывающей линии допускается для насосных станций III категории.

еще таблица 33

расчетные расходы согласно раздела 2 того же снипа
Spok_only
Цитата(viktorgn @ 14.7.2011, 9:46) *
есть резервуар РЧВ-одновременно выполняющий функцию пожарного запаса, от него отходит две всасывающих трубы к насосной станции.

1. Если в насосной станции есть объединенная группа хоз-питьевых и противопожарных насосов, тогда от каждого резервуара к насосной, как правило, предусматривается один всасывающий трубопровод.
2. Если в насосной станции выделена группа хоз-питьевых и группа противопожарных насосов, тогда:
- к НС от каждого резервуара, как правило, предусматривается общий всасывающий трубопровод, с разделением его к каждой группе в пределах НС.
- каждая группа насосов от каждого резервуара может иметь свой всасывающий трубопровод.
Во всех вышеперечисленных случаях предусматриваются блокировка, запрещающая сработку пожарного объема воды.
Однако, если у вас всего один резервуар, тогда ответа на свой вопрос вы в СНиПе не найдете.
viktorgn
Схема насосной: две всасывающих линии от резервуара об еденяются в общий коллектор в насосной, от него отдельными ветвями на пож. насосы и хоз.питьевые насосы. Насосная 1-й кат. Таких насосных и резервуаров - 2шт. и расположены в разных частях предприятия и работают на общую сеть объедин. пож-хоз-пит.водопровода. В такой ситуации можно применить на всасе в каждой насосной 2 разных диаметра трубопроводов, больший на пожар, меньший на хоз-питье?
waljunja
А зачем?
viktorgn
А затем.
waljunja
Да Вы не обижайтесь. Просто непонятно, для чего Вам надо сделать всасывающие линии разного диаметра. Dima_UA привёл Вам выдержку из СНиП. По-моему, там всё логично. К примеру, потекла труба одной всасывающей линии. Вы её отключаете и ремонтируете. В это время пожар. А у вас всасывающие линии разного диаметра. И ремонтируете Вы трубу как раз большего диаметра. Как Вы обеспечите пропуск пожарного расхода по трубе меньшего диаметра? Вот я и спрашиваю: а зачем, не понимая, что Вы хотите: сэкономить или ещё что-нибудь?
viktorgn
Спасибо, в данной ситуации разобрался. А при таком варианте: 2 резервуара запаса воды находятся вместе. От них должно к насосной идти 4 или 2 трубы.
waljunja
как правило, две всасывающие линии. Из каждого резервуара по одной.