muzhik
Доброго времени суток. Извините за детские вопросы, просто с этим никогда не сталкивался. Помогите новичку в работе: имеется двигатель 15 кВт, включается примерно 30 раз в час, установленные пускатели выходят из строя примерно через год (последний либо совсем не включается, либо не включает одну из фаз пока его не пнешь), требуется недорогой но более надежный пускатель... или решить вопрос почему это происходит, вопрос нужно решить в кратчайшие сроки. Буду всем очень благодарен...
Сергей Валерьевич
Нда, эт он у вас через каждые 2 мин вкл/выкл? при условие пусковых токов под нагрузкой и инерционностью системы? А что за механизм то? Может УПП, а может ЧП вместо пускателя потянет то? А так у любого пускателя свои максимальные циклы пуска, тем более под нагрузкой, не выдерживают контакты, почему то горят..
испытатель
Коммутационная износостойкость - ограничена и существенно зависит от категории размещения и исполнения. Ваши показатели укладываются в нормы средней износостойкости. У Вас три выхода:
1. Продолжать менять и даже установить норму замены (раз в 6 месяцев)
2. Увеличить длительность цикла перекоммутации, если управление, то достаточно растянуть гистерезис и "хлопать будет" в два раза реже и ресурс выше.
3. Заменить пускатель (контактор) на более дорогое устройство, но работающее существенно больше.
Например твердотельное трехфазное реле на базе тиристоров. Вот такое, например http://www.owen.ru/catalog/76310443
HasBolla
Посмотрите в каталоге ВАС. Там есть номограммы для выбора пускателя в зависимости от числа коммутаций и нагрузки .
Сергей Валерьевич
Цитата(испытатель @ 25.7.2011, 9:38) *
Например твердотельное трехфазное реле на базе тиристоров. Вот такое, например http://www.owen.ru/catalog/76310443

Ха, а ведь ТТР мысль, только учтите, что нужно брать с запасом по току 40%(рекомендация KIPPRIBOR), да и 3ф до 120А, если выше, то 3х1ф до 250А, и радиатор с вентилятором на борту.
Один плюс, включение при переходе через "0", пусковые меньше
Pzotov
Цитата
Один плюс, включение при переходе через "0", пусковые меньше


Это с чего они будут меньше?

Тут наверное выход действительно в применении УПП или твердотелок, хотя с выбором последних надо быть осторожным - все их заявленные характеристики обеспечиваются только при нормальном охлаждении...
Можно конечно взять контактор большего габарита, но все равно он для таких режимов плохо подходит
испытатель
Относительно тока на нагрузку 15кВт - почему такие цифры?
AleksejCher
Поставьте тиристорный пускатель. Можно какой нибудь фирменный купить, а можно самим собрать на тиристорах из магазина радиодеталей дешевле выйдет. Видел такой самодельный пускатель коммутировал ток 70 А на фазу, работал без проблемм.
muzhik
Цитата(Сергей Валерьевич @ 25.7.2011, 8:41) *
Нда, эт он у вас через каждые 2 мин вкл/выкл? при условие пусковых токов под нагрузкой и инерционностью системы? А что за механизм то? Может УПП, а может ЧП вместо пускателя потянет то? А так у любого пускателя свои максимальные циклы пуска, тем более под нагрузкой, не выдерживают контакты, почему то горят..

да, включение, отключение в среднем происходит с регулярностью в 2 минуты, бывает и чаще. Насчет пусковых токов и инерционности не знаю, не копался... аппарат диспергатор, т.е. насос, имеющий дело с жидкостями плотностью от воды до довольно вязких, следовательно и токи, я предполагаю не маленькие, хотя время разгона у двигателя почти нет, он сразу начинает вращаться на номинальных оборотах, которые составляют около 3000. контакты не только горят, но и залипают. Сейчас начали его включать просто через рубильник, но при включении все равно недовключается одна из фаз, а может быть и две. Самостоятельно не отключается, пока не выключишь питание на него...
15 кВт двигатель на диспергатор, мощность большая, потому что приходится работать с вязкими средами и должен перекачивать 25 м3 в час. Уменьшить по тех процессу никак нельзя. Пускатель работает при высокой температуре до 50 градусов и высокой влажности до 90 процентов.
Многие склоняются к ТТР, а как они по надежности??? Я с ними не сталкиваался, и тем более в таких условиях будут ли они работать дольше чем магнитные пускатели?
Номинальный ток у двигателя примерно 30 А. На сколько стоит выбирать пускатель? 40% плюс и в итоге 45 А этого достаточно? И не скажется ли это на защите? Хотя часть защиты обеспечивается тепловым реле, которое настроено на 60 А.
muzhik
Цитата(AleksejCher @ 25.7.2011, 19:55) *
Поставьте тиристорный пускатель. Можно какой нибудь фирменный купить, а можно самим собрать на тиристорах из магазина радиодеталей дешевле выйдет. Видел такой самодельный пускатель коммутировал ток 70 А на фазу, работал без проблемм.

А как насчет ТТР KIPPRIBOR они по надежности вышли на уровень импортных, или пока не стоит доверять?
muzhik
Цитата(HasBolla @ 25.7.2011, 13:31) *
Посмотрите в каталоге ВАС. Там есть номограммы для выбора пускателя в зависимости от числа коммутаций и нагрузки .

Что за каталог? Киньте ссылку пожалуйста!
испытатель
Может быть Вам предложить кардинально технологию диспергирования поменять, а то прописанная Вами картинка с рубильником как -то не смотрится. Ну например на базе ультразвука, контора ответственная - http://www.utinlab.ru/index.html
muzhik
Цитата(испытатель @ 26.7.2011, 10:24) *
Может быть Вам предложить кардинально технологию диспергирования поменять, а то прописанная Вами картинка с рубильником как -то не смотрится. Ну например на базе ультразвука, контора ответственная - http://www.utinlab.ru/index.html

нет, технологию менять нельзя... По крайней мере пока, нужно решить с тем что есть!!!
zem
Цитата(muzhik @ 26.7.2011, 1:00) *
Сейчас начали его включать просто через рубильник, но при включении все равно недовключается одна из фаз, а может быть и две. Самостоятельно не отключается, пока не выключишь питание на него...
15 кВт двигатель на диспергатор, мощность большая, потому что приходится работать с вязкими средами и должен перекачивать 25 м3 в час. Уменьшить по тех процессу никак нельзя. Пускатель работает при высокой температуре до 50 градусов и высокой влажности до 90 процентов.
Многие склоняются к ТТР, а как они по надежности??? Я с ними не сталкиваался, и тем более в таких условиях будут ли они работать дольше чем магнитные пускатели?
Номинальный ток у двигателя примерно 30 А. На сколько стоит выбирать пускатель? 40% плюс и в итоге 45 А этого достаточно? И не скажется ли это на защите? Хотя часть защиты обеспечивается тепловым реле, которое настроено на 60 А.

"Нехороший" режим и условия работы пускателя, да и для двигателя диспергатора вязкие среды не "подарок", сомневаюсь, что двигатель моментально выходит на 3000 оборотов.
Для ТТР температура и частота включения .... в общем если нет возможности вентилировать воздухом темпер. до 35 град., я бы не рисковал.
Самое простое, по мне, это замена пускателя на контактор, и каждый месяц чистка контактов, можно спиртосодержащим средством rolleyes.gif .


HasBolla
С
Цитата(muzhik @ 26.7.2011, 2:15) *
Что за каталог? Киньте ссылку пожалуйста!

Пардон, писал с телефона, Т9 сыграло злую шутку smile.gif

Каталог АВВ
Сергей Богатов
Цитата(muzhik @ 26.7.2011, 2:00) *
Пускатель работает при высокой температуре до 50 градусов и высокой влажности до 90 процентов.

Надо вынести пускатель в зону с нормальными условиями. А контактор применить с категорией AC-4