Господа специалисты,

загружаю откомпилинное приложение (0 errors, 0 warnings) в PXC-200.E.D - и на 90-95% загрузки получаю сообщение "Error 7023: General Error during code loading".

Кто-то сталкивался с такой проблемой?

Вот некоторое исходные данные - приблизительная архитектура

1. Количество модулей I/O на весь IslandBus - 33 шт (по 4 шт. в каждом щите автоматики (6 щитов) и 9 шт. в щите, где установлен PXC-200.E.D).

2. Количество внешних точек (те что привязаны к физическим каналам) - около 250 шт.
3. Также прикрепляю файл статистики моего проекта (может там выход за кокой -то предел). Там есть такой параметр как Block I/Os (пока еще не понял о чем он) - довольно большое число. Но дело в том, что и в пустом проекте этот параметр равен у меня 3652.

Rapid
Количество точек программно не ограничивается, просто при работе потом контроллер тупить будет и сеть вешаться.

Сделай холодный сброс с очисткой всего и вся.
Не поможет firmware перелей.
А может и башка мёртвая, всё бывает.

evm
Была такая же проблема неоднократно. Никакой связи с размером проекта, типами контроллеров и т.п. вычислить не удалось. Помогла только полная переустановка XWorks.
anton_batsaev
Добрый день! Коллеги, столкнулся с такой же ошибкой. Подскажите есть ли решения? или только переустановка XWORKS??
anton_batsaev
Добрый день! В общем проблема разрешилась путем нормального переноса проекта. Дело в том, что у нас на одной из инженерных станций был рабочий проект, но не было ЛОН-адаптора и при переносе проекта, путем копирования, возникали ошибки. Но после того, как на рабочем проекте сделал архив средствами XWORKS и распаковал его на другом компе тоже при помощи XWORKS, ошибки ушли и удалось загрузить контроллер.