Добрый день. Подскажите каким цветом должно быть смотровое стекло при вакуумации холодильного контура в чиллере. Просто при вакуумации смотровое стекло показывает розовый цвет, то есть наличие влаги в системе. Или при отсутствии фреона оно хаотично показывает цвет? Была проблема разморозки водяного теплообменника в чиллере, и в фреоновый контур попала вода, после демонтажа фильтра было слито около 1 литра воды из системы. Боюсь, что выдуть азотом всю жидкость не получилось, вот и переживаю за цвет элемента. Стоил ли его заправлять или это деньги на ветер?
Можно проверить по вакууму. Откачать до 0.3мбар оставить на 3 часа. По окончанию давление не должно быть выше 1.5мбар.
Продувание и вакуумирование не спасает утопленника, как это неприскорбно.
Есть один способ борьбы с влагой.
глубокий ВАКУУМ.
несколько дней подряд по много часов вакуумированию и все пройдет.
Продувание и сбор влаги с специально сконструированной установкой для этих целей.
Дает свои результаты.
ПОЛЬЗОВАТЬСЯ НАДО УМЕТЬ
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста,
пройдите по ссылке.