Друзья!
Возможно ли для котла ДКВР объединение трубопроводов периодической продувки из трёх точек (два нижних коллектора и нижнего барабана) с установкой после точки объединения общего электромагнитного клапана с таймером (рис.1)? или правильно поставить на каждую точку пер. продувки свой электроклапан (рис.2). 
весь вопрос в гидравлике...
 
 
 
 
  Конечно можно. Продувка закрывается на два вентиля, ставь два клапана подряд и продувай. Один от перегрева сгорит, на том дело и закончится.
 
 
 
 
  Цитата(puzanno @ 31.7.2011, 17:58) 

(два нижних коллектора и нижнего барабана) с установкой после точки объединения
Если их объединить, то, наверное, появится нежелательная циркуляция... 
  
 
 
 
  В инстукции по эксплуатации ДКВр сказано, ''запрещается выполнять продувку одновременно из двух и более точек''.            
К тому же, Вы вмешиваетесь в заводскую конструкцию в пределах котла, будет нужно согласование с Бийским заводом.
 
 
 
 
  Спасибо за ценные советы!!! 
  
 
 
 
  я думаю, надо отдельно продувать, а то можно упустить уровень
 
 
   
  Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, 
пройдите по ссылке.