Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: Тепловая изоляция барабана сушилки
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Отопление > Теплоснабжение
KANE
Здравствуйте. Возникла такая проблема: для барабанной сушилки (барабан вращающийся относительно оси) применили изоляцию из матов минераловатных прошивных в обкладках на металлической сетке М2-100. Прошло 1,5года с завода позвонили и говорят, что изоляция "высыпается как песок". Если кто либо сталкивался с такой проблемой отпишитесь. М.б. нельзя было использовать маты минераловатные на вращающемся оборудовании?
Котельный
А что покровного слоя не заложено? Не знаю как насчет сушилки, но мы, при применении в качестве изоляции матов, сверху покрываем их оцинкованным листом.
KANE
Покровный слой выполнен - гофрированные алюминиевые листы. По температуре применения маты тоже подходят (макс. температура на изолируемой поверхности 200гр.).
msi
А связующее какое в матах?
KANE
Маты обычные на синтетическом связующем.
испытатель
А покровный слой прямо на маты натянули? Тогда старая песня о главном - у вас покровный слой в качестве халлохупа работал.
KANE
Как был выполнен покровный слой "реально" ответить немогу. По проекту все было заложено как пологается, если тока как обычно заказчик сэкономил на монтаже.
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.