Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: Котельная на 1 МВт, 2 твердотопливные котлы по 500 кВт
Диалог специалистов АВОК > ФАЙЛОТЕКА СПЕЦИАЛИСТА > Проекты (проектные работы)
G-46
Здравствуйте! rolleyes.gif

Уважаемые пользователи, проектирую котельную на 1 МВт. В котельной установлены два котла по 0,5 МВт на твердом топливе с економайзером. Котельная предназначена для отопления складских помещений. Отопительные приборы - регистры из гладких труб. Котлы установлены в пристроенной котельной. Тепловое оборудование - в дополнительном помещении.

helpsmilie.gif Хотелось бы выслушать конструктивную критику на счет работоспособности разработанной схемы. (см. прикр. файлы - это пока только рабочие чертежи)

dronovigor
в какой программе выполнено
G-46
Цитата(dronovigor @ 1.9.2011, 9:34) *
в какой программе выполнено


Autocad 2010
jota
Не все имеют возможность работать на новых лицензионных версиях, поэтому двг помещайте в ранних версиях, начиная с 2004.
По визуализации похоже, что котлы на пеллетах. В этом случае подача в котлы и бункеры не соответствуют.
Остальное даже не скачивал. У меня 2008...
G-46
Цитата(jota @ 1.9.2011, 11:56) *
Не все имеют возможность работать на новых лицензионных версиях, поэтому двг помещайте в ранних версиях, начиная с 2004.
По визуализации похоже, что котлы на пеллетах. В этом случае подача в котлы и бункеры не соответствуют.
Остальное даже не скачивал. У меня 2008...


Файлы сохранены в Autocad 2007.

А котлы на пеллетах. Подача пеллет выполнена в соответствии с паспортом котла.

jota
Проект выполнен красиво.
1. после главных насосов на систему перепускной клапан лишний - у вас насосы серии Е с частотником. Они самостоятельно отрегулируют давление при изменении нагрузки.
2. На обратку от нагрузки Т2 я бы тоже поставил фильтр.
3. Буферная ёмкость для твёрдотопливных котлов как бальзам. Но непонятно по каким критериям выбирали ёмкость. По-моему маловато для такой мощности - горелки не успеют поработать в "крейсерском" режиме, но всё равно лучше чем ничего.
4. Трёхходовые клапана для контроля обратки в котёл поставлены так, что снижают производительность экономайзера. Смешивание просится между экономайзером и котлом. (соответственно и насос)
5. Как определили ёмкость расширительных баков? Мне кажется, что мало для 1,0 МВт, но конечно зависит от ёмкости системы нагрузки. В принципе, для такой системы, имея насос заполнения, можно было обойтись и без мембранных баков. Использовать слив воды в бак запаса и пополнение оттуда по сигналу электроконтактного манометра.
6. Не заметил воздухоотделителей и воздушных клапанов на выходе из котлов. Воздушников только на Т1 и Т2 явно недостаточно.
7. Обычно показывают и арматуру слива воды из котла
8. На пополнение системы Wilo Top D - это не самовсасывающий насос, а циркуляционный. На пополнение системы не подходит. А при пустой системе вообще может сгореть от перегрузки. Обычно делается обвод бака запаса для заполнения и пополнения системы давлением водопровода. Но тогда производительность смягчающих фильтров должна быть такая, чтоб систему можно было бы заполнить за регламентное время, но не более 8 час. (это у нас). Бак запаса включается при аварии или понижении давления на водопроводе. (Но это только моё мнение....)
9. Обычно на планах должна быть и система подачи пеллет с расположением промежуточных и основного бункеров, шнековых труб и технология загрузки, если не используются big bag мешки. А также система дымоходов...
G-46
Уважаемый jota, большое спасибо за ответ.

Опыта, ни практического, ни теоретического нет, потому столько ошибок.

1. - исправлю
2. - исправлю
3. - знаю что мала, но буферная как раз и подобрана по критерию - "лучше хоть что-то чем ничего" wink.gif . хотя боюсь что зная этого заказчика, ее вовсе могут не поставить
4. - попробую исправить, но места в котельной мало mad.gif
5. - не могли бы вы дать схему или подправить мою как сделать слив через в бак запаса воды?
6. - исправлю
7. - исправлю
8. - это ошибка в спецификации - должно было быть "Wilo-HWJ 202 EM 20l"
9. - это пока не закончено. Как сделаю все - выложу окончательный вариант.

jota
Сам принцип и картинка.
Электроконтактный манометр с установкой максимального и минимального давления с двумя группами НО сухих контактов. При повышении давления выше уставки одна группа подаёт напряжение на привод клапана (соленоид) и вода сливается в бак пока давление не снизится ниже максимума. Тогда клапан закрывается. При понижении ниже мин. уставки, замыкается другая группа контактов и включает пускатель насоса подкачки. Если нет манометра с двумя группами, можно использовать 2 манометра каждый из которых имеет один перекидной контакт.
Это старое решение подпитки. Поищите современные эл.конт. манометры и соленоидные клапана
REMBO
Предохранительный клапан на котле должен устанавливаться БЕЗ промежуточных запорных устройств.
Не мешало бы добавить манометры на входе и выходе фильтров.
aspi
Позвольте и мне добавить пару замечаний.

1. Манометр, термоментр и темболее предохранительный клапан возле котлов на подачи и на обратке нужно перенести до отключающей арматуры.
2. Если котел может работать (теоретически) без экономайзера то нужно обвязать экономайзер с байпасом.
3. Отсутсвует аварийная подпитка.
4. Подпиточных нососов должно быть два.
5. Количество и диаметр предохранительных клапанов нужно рассчитать.
6. Смущает размер расширительных баков.
7. Смущает поплавковый клапан на химочищенной воде перед баком. Все равно нужно делать датчики уровня воды в баке и защиту сухохо хода подпиточных насосов, так почему не поставить електромагнитный клапан.
8. Можно как вариант поставить не два отдельных насоса а сдвоенный, тем самым экономия а арматере.
9. Нужно поставить грязевик на обратке тепловой сети, а лучше какой-то сепаратор шлама.
10. На выходе из котельной у вас показан термометр и спускник воздуха, переместите их до отключающей арматуры. Что-бы поменять спускник воздуха не надо будет спускать всю воду из сети.
11. По поводу перепускного за сетевыми насосами, тоже согласен это лишнее для насосов с частотником.
12. После насоса подпитки стоит регулятор давления с электроприводом, наверное это не очень оправдано. Если хотите поставить то уже прямого действия, да и вообще в нем нет смысла так как у вас стоит насосная станция со своим датчиком давления.
13. Почему производительность двух насосов К6 меньше чем производительность насоса К7?. Какие температурные графики котлов и сети? В принципе буферная емкость работает как стрелка и желательно в первичном контуре (котловом) расход теплоносителя сделать больше на 5-10 % чем в контуре отбора тепла.
14. Подпитку лечше сделайте в буферную емкость.
15. Расширительные баки подключены паралельно к двум отдельным котловым контурам да и еще после котловых насосов, эти насосы могут мешать друг другу и в зависимости от гидравлики не гарантруют одинаковые расходы воды через котлы. Я бы на каждый котел отдельно поставил расширительный бак (посчитать по обему одного котлового контура) и отдельно на систему отопления.
спец
Мембранник в слив от котла до спускных вентилей.
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.