Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: Канализация в подвальном помещении
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Сантехника, водоснабжение, канализация
turabekovm
Здравствуйте!
Кто встречался с таким оборудованием, как Grundfos Multilift MD 15.1.4 (установка предназначена для отвода сточных вод от унитазов, душевых и т.д. с подвальных помещений здания)? Меня интересует как подключаются канализационные трубопроводы от сан.приборов. В моём случае, в проекте в подвальном помещение находится сан.узел (женский и мужской). Жен. с/у: 3 умывальника, 3 унитаза. Муж. с/у: 3 умывальника, 2 унитаза, 4 писсуара.
Габариты данного оборудования прилагается....

Также есть вопрос:
В том же подвальном помещении находятся помещения: Гардероб персонала жен. с душевой (1 душ., 2 умыв.), Гардероб персонала муж. с душевой (1 душ., 2 умыв.), Кладовая отходов и мусора (мойка и трап). Что посоветуете для откачки канализации от сан.приборов???

Буду очень признателен за Вашу помощь!
С Уважением, Марат!
ViC
Цитата(turabekovm @ 3.9.2011, 11:47) *
Меня интересует как подключаются канализационные трубопроводы от сан.приборов.

Конкретно с этой моделью дела не имела, но принцип одинаковый.
У Грунфоса обычно подробно расписано что куда и как. Либо каталог скачайте по Multiliftам, и программу ихнюю для подбора (WinCAPS).
Подключение как к любому насосу: самотек к входу, напорный трубопровод к выходу. На напорном коллекторе петлю надо сделать, чтобы не затопило обратным током сточной жидкости (при аварии на уличных сетях к примеру). Это тоже описано в технической литературе, которую предоставляет Грюндфос.
coverart
Стоки в бак, там со всех сторон куча патрубков разных диаметров для подключения каныги, т.е. как хотите, так и подключайтесь. Можно все стоки собрать в одну трубу диаметром 110, а можно какашки отдельно, раковины/душевые отдельно, в общем как удобно. А напорный, он же выброс - это тот который d80 с фланцем.
Ну и, как советовала ViC, почитайте мануал!!!
nick2
Цитата
На напорном коллекторе петлю надо сделать, чтобы не затопило обратным током сточной жидкости

ViC, что за петля? я просто не в курсе, может имелся в виду обратный клапан канализационный?
Алекс_Кок
Цитата
Здравствуйте!
Кто встречался с таким оборудованием, как Grundfos Multilift MD 15.1.4 (установка предназначена для отвода сточных вод от унитазов, душевых и т.д. с подвальных помещений здания)? Меня интересует как подключаются канализационные трубопроводы от сан.приборов. В моём случае, в проекте в подвальном помещение находится сан.узел (женский и мужской). Жен. с/у: 3 умывальника, 3 унитаза. Муж.


подбираете оборудование, устанавливаете в отдельном помещении с понижением пола как min 250- 300 мм и не забудьте про вентиляционную трубы у Multilift
tegam99
от эксплуатациии: сразу в комплекте купили ручной насос в паралель, но судя по Вам без электричества сидеть будет тяжело генератор маленький по моему купить тема-теперь кака без 220 будет стоять на месте!
Young
у грюни есть типовая схема установки мультилифта, со всеми возможными причиндалами - ручным насосом, погружником, запорной арматурой и т.д. и т.п., надо просто немного усердия чтобы ее найти в каталоге rolleyes.gif
turabekovm
Спасибо Всем за помощь!
ViC
Цитата(nick2 @ 4.9.2011, 5:19) *
ViC, что за петля? я просто не в курсе, может имелся в виду обратный клапан канализационный?

Посмотрите Young ниже картинку выложил, на ней видно.
nick2
понял, спасибо.