Имеется чиллер Aermec NSB4202AFK, число контуров 2, Qх=870кВт, объём системы 1275л. Вопрос: нужно ли тут устанавливать бак аккумулятор? В других темах я так и не смог разобратсья, очень жду помощи более опытных!
AleksejCher
12.9.2011, 13:16
Цитата(Eskar @ 12.9.2011, 13:32)
Здравствуйте Уважаемые специалисты! Имеется чиллер Aermec NSB4202AFK, число контуров 2, Qх=870кВт, объём системы 1275л. Вопрос: нужно ли тут устанавливать бак аккумулятор? В других темах я так и не смог разобратсья, очень жду помощи более опытных!
В книге Белова Е.М. Системы кондиционирования воздуха с чиллерами и фэнкойлами 2004 издательства Евроклимат есть методика расчета бака аккумулятора.
alexey_d
12.9.2011, 19:25
Цитата(Eskar @ 12.9.2011, 13:32)
Здравствуйте Уважаемые специалисты!
Имеется чиллер Aermec NSB4202AFK, число контуров 2, Qх=870кВт, объём системы 1275л. Вопрос: нужно ли тут устанавливать бак аккумулятор? В других темах я так и не смог разобратсья, очень жду помощи более опытных!
В технической документации к оборудованию есть такой пункт: - минимальный объём воды в системе.
Eskar
12.9.2011, 20:10
Всем спасибо за ответы, я разобрался)
DrAlex
19.9.2011, 11:22
от 2л до 10л на каждый киловатт в зависимости от желаний по плавности регулирования