Elena13
Добрый день, прошу поделиться опытом в проектировании в условиях сурового климата. Кто-нибудь использовал периметральный обогрев клапана?Как он устраивается на практике? helpsmilie.gif
msi
Вас интересуют какие клапаны?
Дымоудаления? - так они внутри помещения.
Наружные утепленные - делают практически все производители. Тот же Лиссант. Все они с электроподогревом.
Огнезадерживающие? - они тоже внутри помещения.
Elena13
Цитата(msi @ 26.9.2011, 17:23) *
Вас интересуют какие клапаны?
Дымоудаления? - так они внутри помещения.
Наружные утепленные - делают практически все производители. Тот же Лиссант. Все они с электроподогревом.
Огнезадерживающие? - они тоже внутри помещения.

Объект в Норильске, переживаю, что вентилятор и обратный клапан могут замерзнуть (расположены рядом с вентрешеткой в объеме лестничной клетки в верхней зоне), поэтому хочу перед вентилятором разместить клапан с подогревом. Имеет ли место быть такая система?

На улицы может быть и -50 С
msi
Цитата(Elena13 @ 26.9.2011, 18:09) *
Объект в Норильске, переживаю, что вентилятор и обратный клапан могут замерзнуть (расположены рядом с вентрешеткой в объеме лестничной клетки в верхней зоне), поэтому хочу перед вентилятором разместить клапан с подогревом. Имеет ли место быть такая система?

На улицы может быть и -50 С

1. Разве допустимо прокладывать воздуховоды в лестничной клетке?
2. Как Вы представляете себе замерзший вентилятор? Они не замерзают.
3. Что за вентилятор? Назначение его.
4. Обратный клапан... Переместите его подальше, всех делов-то. Обратных клапанов с подогревом - точно не встречал.
Norb
Не допускается прокладка транзитных воздуховодов через ЛК 6.66 СП.
Обратных клапанов с подогревом не видал, клапаны с электроприводом и греющим кабелем-то другое дело.
Насколько можно верить некоторым производителям такие клапаны устанавливаются от -40 до -70 гр.
а обратный можно и после него поставить, я так понимаю это приточная противодымка, там может быть такой "бутерброд"(согласно СНиП) только вот нафига...
msi
Цитата(Norb @ 27.9.2011, 9:16) *
Не допускается прокладка транзитных воздуховодов через ЛК 6.66 СП.
Обратных клапанов с подогревом не видал, клапаны с электроприводом и греющим кабелем-то другое дело.
Насколько можно верить некоторым производителям такие клапаны устанавливаются от -40 до -70 гр.
а обратный можно и после него поставить, я так понимаю это приточная противодымка, там может быть такой "бутерброд"(согласно СНиП) только вот нафига...

На приточной противодымной вообще не нужен обратный клапан. smile.gif
Norb
Я клапан с эл. приводом поставил в ПД, а обратный нет. Мне пишут: " СНиП 41-01-2003 никто не отменял, и мордой в п. 8.16 в)". Я подумал-подумал нафиг он там? Но поставил, много не мало biggrin.gif
msi
Цитата(Norb @ 27.9.2011, 12:09) *
Я клапан с эл. приводом поставил в ПД, а обратный нет. Мне пишут: " СНиП 41-01-2003 никто не отменял, и мордой в п. 8.16 в)". Я подумал-подумал нафиг он там? Но поставил, много не мало biggrin.gif

Ни разу на приточную не ставил. И ничего.
Нужен он тогда, когда нет клапана с приводом. Но это уж совсем.
Elena13
Цитата(msi @ 27.9.2011, 11:19) *
На приточной противодымной вообще не нужен обратный клапан. smile.gif

В ППМ прописано, что необходима установка обратного клапана, поэтому я от него уйти не могу.

Цитата(Norb @ 27.9.2011, 9:16) *
Не допускается прокладка транзитных воздуховодов через ЛК 6.66 СП.
Обратных клапанов с подогревом не видал, клапаны с электроприводом и греющим кабелем-то другое дело.
Насколько можно верить некоторым производителям такие клапаны устанавливаются от -40 до -70 гр.
а обратный можно и после него поставить, я так понимаю это приточная противодымка, там может быть такой "бутерброд"(согласно СНиП) только вот нафига...

Вот я и хочу установить и обратный клапан и воздухозаборный клапан с электроподогревом(до -70 гр.). Пройдет ли экспертизу такой "бутерброд"????

Цитата(msi @ 26.9.2011, 18:59) *
1. Разве допустимо прокладывать воздуховоды в лестничной клетке?
2. Как Вы представляете себе замерзший вентилятор? Они не замерзают.
3. Что за вентилятор? Назначение его.
4. Обратный клапан... Переместите его подальше, всех делов-то. Обратных клапанов с подогревом - точно не встречал.


1.СП 6.66 а), воздуховод обслуживает саму лестничную клетку (подпор), поэтому допустимо разместить.
2.Вентилятор замерзший представить могу, при -41 гр. он уже замерзнет.
3.ВО-25-188...
4.Разместить подальше - нет места, да и что это даст???
Norb
Вот как раз у меня экспертиза затребовала такой "бутерброд".
Вентилятор то может не замерзнет а вот смазка, всякие там подшипники, кто его знает...
Вам бы в ВЕЗУ написать, судя по каталогу ваш вентилятор не предназначен для работы в таких условиях (а вот ВРАН подходит wink.gif )
Elena13
Цитата(Norb @ 28.9.2011, 8:40) *
Вот как раз у меня экспертиза затребовала такой "бутерброд".
Вентилятор то может не замерзнет а вот смазка, всякие там подшипники, кто его знает...
Вам бы в ВЕЗУ написать, судя по каталогу ваш вентилятор не предназначен для работы в таких условиях (а вот ВРАН подходит wink.gif )

Спасибо)))Только в каталоге по ВРАН тоже не указана температура эксплуатации..
Norb
Указана в каталоге радиальных вентиляторов, обычного применения. В каталоге вентиляторов который по вентиляторам противопожарной защиты действительно нет. Но есть ссылка мол смотрите в обычном каталоге.
Elena13
Цитата(Norb @ 28.9.2011, 12:30) *
Указана в каталоге радиальных вентиляторов, обычного применения. В каталоге вентиляторов который по вентиляторам противопожарной защиты действительно нет. Но есть ссылка мол смотрите в обычном каталоге.

А что это за каталог, имеется ссылка?
Norb
Так http://www.veza.ru/ru/catalogue.html ->Вентиляторы общего и специального назначения->Вентиляторы радиальные->Вентиляторы радиальные ВРАН
19-я страничка внизу (у меня, такой же вроде каталог).
Elena13
Цитата(Norb @ 28.9.2011, 13:15) *
Так http://www.veza.ru/ru/catalogue.html ->Вентиляторы общего и специального назначения->Вентиляторы радиальные->Вентиляторы радиальные ВРАН
19-я страничка внизу (у меня, такой же вроде каталог).

Спасибо!
Зольников Михаил
Для того, чтобы клапан не примерзал, можно использовать греющий кабель. Наподобие того как используется с комплектом зимнего пуска у кондиционеров.