Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: отопление склада фармацевтических средств
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Отопление
dronovigor
Уважаемые специалисты, подскажите, пожалуйста, способы осуществления отопления склада лекарств размером 42х20х7 м. Лекарства будут расположены в несколько рядов высоких стеллажей. Расчетная температура внутреннего воздуха +16. Некоторые лекарства недопустимо хранить при температуре выше +20. При использовании воздушного отопления температура струи воздуха на выходе из агрегата составляет около +50, т.е. расположенные вблизи лекарства будут испорчены. При использовании регистров из гладких труб температура в центре помещения будет ниже расчетной, а вверху и около наружных стен выше.
jota
Излучающие потолочные водяные панели с температурой теплоносителя 60/50*С- отопление зимой; летом 13/18*С - охлаждение. Расположение - над проходами между стелажами.
GarryRU
Соглашусь с уважаемым jota.

Если интересно, могу выслать подробную информацию по данным системам.
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.