Gear023
Добрый день друзья.
Имеется здание в котором располагается концертный зал.
Посчитал по экселевской программке от НП "АВОК" , альфу брал интерполяцией, во всех помещениях получились расходы более-менее похожие на правду. По концертному залу получилась какая астрономическая цифра 290 000 м3/ч вытяжной противодымной вентиляции.
Прошу кто может разобраться подскажите где в расчетах у меня ошибка и как правильно нужно их было выполнять..)
Чертеж здания и расчет прилагаю.
Нажмите для просмотра прикрепленного файла
Нажмите для просмотра прикрепленного файла
OlegG
Это Вы по методике ВНИИПО считали. Площадь горения пожарной нагрузки (очага пожара) очень большая в расчете. Отсюда и такие высокие значения расхода дыма. В зале будет спринклерное пожаротушение?
Gear023
Нет, это реконструкция старого концертного зала, никакого вида пожаротушения не планируется. И подскажите пожалуйста какой в процентном выражении от вытяжки требуется приток противодымной вентиляции. Без него люди двери физически не откроют.