Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: электронные клещи для пайки
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Кондиционирование, вентиляция, микроклимат в помещениях > Холодоснабжение
barbytong
Ситуация: есть желание преобрести электрический паяльник для медных труб. (начальству не нравится перегрев стыков). Продавцы говорят, что они только для мягкой пайки. В литературе проскакивает инфа, можно паять твердыми припоями (в частности мельхиоровый). ВОПРОС:пользовался ли кто такими установками.(не хочется потратить много денег и получить отрицательный результат) Возможно способности зависят от модели.
azar
Цитата(barbytong @ 6.10.2011, 16:45) *
Продавцы говорят, что они только для мягкой пайки.


Они правы. Это для тех, кто занимается водой.
Не обязательно брать новый, можно взять в хорошем состоянии б/у. Можно и новый - ротенбергер например. К ним надо брать угольные щётки прозапас, чтоб потом не бегать их искать.
Напишите в личку, кое что подскажу....

Если для фреонки - лучше различные горелки хорошего качества взять, и научиться паять правильно... и нормальным припоем.
airwave
но есть девайс и для твердых припоев, стоит 12 кЕвро, в России не продается.
Штука громоздкая. Нагрев ТВЧ.
azar
Цитата(airwave @ 7.10.2011, 10:29) *
но есть девайс и для твердых припоев, стоит 12 кЕвро, в России не продается.
Штука громоздкая. Нагрев ТВЧ.


Скинь название - посмотрю. Нагрев как в микровалновке? правильно. ТВЧ закалку стальных деталей делали на моторном заводе .
barbytong
горелки хорошие, а вот с персоналом проблеммы.
daddym
Цитата(barbytong @ 7.10.2011, 13:32) *
горелки хорошие, а вот с персоналом проблеммы.

Если Вы полагаете что косорукий персонал не сумеет перегреть стыки электропаяльником - Вы глубоко заблуждаетесь. rolleyes.gif
grafit
У меня получалось прутком Castolin 15% трубу медяху неотожженную D18 Электро REMS Контакт 2000.
Но цена прутка!!! (12700р. за 1 кг, а в 1 кг-30 прутков) laugh.gif
airwave
Цитата(azar @ 7.10.2011, 12:25) *
Скинь название - посмотрю. Нагрев как в микровалновке? правильно. ТВЧ закалку стальных деталей делали на моторном заводе .


У нас валяется Риджид Combo. Девайс прикольный. Ток на входе 1,5 А, на кабеле к клещам - 110 А blink.gif
Нагрел трубу до 430 град, окалины до жопы, твердый припой естественно не потек.
В топку, азот и МАПП газ+кислород рулят.
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.
Форум IP.Board © 2001-2025 IPS, Inc.