Что делать...?Есть насосные станции по перекачке воды,одна находиться на поверхности и ещё две под землей.Нигде не могу найти информацию по поводу вентиляции в данных помещениях.отопление заказчик просит предусмотреть,но только для того, чтобы небыло перемерзания воды, т.е. 5 С.
Giedi Prime
10.8.2006, 20:32
Есть несколько типовых проектов. Мы делали несколько насосных станций пожаротушения. Постройка на земле и метра на 4 или 5 под землю уходит. Проектировали вытяжку однократную дефлектором, а отопление делали электрическое.
valera_n
16.8.2006, 13:10
Действительно дедушка "Соколов" прав воздухообмен в насосных станциях расчитывают по явным теплоизбыткам.
Например : W = 860*N*к1*к2*к3*к4, ккал/час,
где : N - установочная мощность электродвигателей, кВт;
к1 - коэф. использования установленный мощности (0,9-0,7);
к2 - коэф. загрузки (0,8-0,5)- отношение средней мощности, передаваемой борудованию в течении расчетного часа к установочной или номинальной мощности двигателя;
к3 - коэф. одновременности работы электродвигателя (1,0-0,5);
к4 - коэф. перехода тепла в помещение ( для насосных 0,1).
Далее определяется температура уходящего воздуха (при ср.плотности воздуха 1,2 кг/м* и теплоемкости 0,24 ккал/кг), а после этого уже появится расход воздуха, который требуется удалить.