Уважаемые специалисты! Нужен Ваш совет...
Заказчик потребовал добавить охлаждение к приточному воздуху. VRV или чиллер-фанкойл напрочь отказался ставить.
Вобщем есть 7 существующих приточных установок VTS разной воздухопроизводительности (от 7000 до 21000 м3/ч). В них нет секции воздухоохладиетеля. К сожалению, и возможности ее добавить туда нет (не позволяют размеры венткамеры, там и так все еле-еле влезло в притык).
Думал установить канальные воздухоохладители в воздуховоды, но: 1. таких огромных под воздуховоды 1600х600 не выпускают 2. да и по количеству холода они не пройдут.
К счастью, размеры воздухозаборной шахты позволяют повесить туда внутренние блоки сплит-систем.
Идея в чем: над каждым воздухозаборным отверстием приточной установки повесить испаритель и управлять им в зависимости от тем-ры приточного воздуха. То есть охлаждать просто приточный воздух до +18 и все. не важно что там дальше будет в помещениях.
Но проблема в том, что не знаю как этот блок подобрать. Мне нужны они производительностью порядка 50-80 кВт, причем чем меньше размер, тем лучше. Типа каждый блок на каждую установку. В пределах воздухозабоной шахты сделать перемычки, чтобы была возможность управлять каждым блоком в интересах каждой приточки.
Поделитесь пожалуйста своим мнением по этому вопросу. Очень буду благодарен.
И если кто знает, подскажите производителя таких внутренних блоков.
Заранее благодарен, Кирилл
Веза под заказ сделает хоть 3000х4000, тыкай их в воздуховоды. Промхолод сделает любые внешние блоки. Только нефильтрованный воздух охлаждать не надо, ладно?
Ludvig, спасибо за информацию о производителях оборудования. Завтра буду звонить! )
значит советуете не фильтрованный воздух через охладитель не пропускать? гммм... понял Вас. забьется весь теплообменник и станет фигово работать...
В любом случае, добавляете сопротивление в систему. Если ВТС для России, то может без частотников на вентиляторы. Тогда готовьтесь к тому, что производительность по воздуху упадёт
coverart
30.10.2011, 19:19
И что же курят современные инженеры??? И где достают???
vadim999
31.10.2011, 10:07
Цитата(coverart @ 30.10.2011, 20:19)

И что же курят современные инженеры??? И где достают???
Хде, хде? Заки (хозева) начисляют. Сначала (П, Р, ПНР, и приемка) наф посылают эксплуатацию (4-й угол на приемки/сдачи), а потом начинают конючить, в условиях "полной бочки огурцов". Да ещё подавай коммерчески выгодный вариант, типа
"...VRV или чиллер-фанкойл напрочь отказался ставить... ". Так, что и без "курива" крышу сносит.
То
Yuppi.
Кроме механики не забутьте и про автоматику. Сужествующие на приточках контроллеры "потянут" ли "довесок"?
ЗЫ.
"повесить туда внутренние блоки сплит-систем. " Или ККБ + воздухоохладитель.
Спасибо Всем кто высказлся!
по поводу давления все потянет, там с запасом хорошим подобрали те приточки.
по поводу автоматики: все заново будут переделывать под чистую )
Цитата(Yuppi @ 31.10.2011, 10:12)

Спасибо Всем кто высказлся!
по поводу давления все потянет, там с запасом хорошим подобрали те приточки.
по поводу автоматики: все заново будут переделывать под чистую )
Примите во внимание то, что Вам необходимо перед испарителями установить карманные фильтры и обязательно проконтролировать утепление воздуховодов после испарителя. Кроме того, если большая протяжённость воздуховодов, нужно посмотреть на место расположения канального датчика и т.п.
P.S. Приточки VTS как правило имеют пустое место, просто может вынести из установки фильтра и расположить их где то на заборе воздуха..... Впервую очередь определитесь с тем какой мощности и какой конфигурации (кол-во рядов, стороны подключения и т.п.) нужен Вам испаритель.
Доброго дня!
Вопрос не совсем по теме топика.
Разморозили охладитель ПУ. Охладитель водяной, большого размера, подводка Ду80, сам размером ~1500х1500.
Кто из производителей может изготовить охладитель таких размеров?
Спасибо.
Веза может. А запаять не пробовали?
Пайка еще только предстоит, пугает кол-во рваных калачей...
Зима продолжается. Времени на пайку предостаточно.
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста,
пройдите по ссылке.