Имеется:
Контроллер RWD62
Ноутбук с рабочим COM-портом и системой WinXP
Установленная на ноуте софтина Siemens RWD-Software tool v8.
И проблема - не получается достучаться до контроллера, т.е. ни залить в него новую конфигурацию, ни слить из него старую.

При попытке соединиться, RWD-tool выдаёт ошибку и предлагает проверить факт подключения кабеля к компьютеру и контроллеру, а так же убедиться, что контроллер находится в нормальном, а не PS режиме. PS-режим, насколько я понял - режим изменения настроек контроллера в конфигурационном меню PS1/2/3/4.


Так как в руководстве к программе про кабель написано только:
Цитата
"Please use DB 9 extension cord (9-pin serial cable with one end male and another end female plugs) for uploading / downloading"

то пришлось, методом тыка, перебирать следующие варианты распайки com-кабеля:

1. Прямой 9-ти проводной:
1 - 1
2 - 2
3 - 3
4 - 4
5 - 5
6 - 6
7 - 7
8 - 8
9 - 9

2.
1 - 1
2 - 2
3 - 3
4 - 4
5 - 5
6 - 9
7 - 8
8 - 7
9 - 6

3. Какой-то 3-проводной от бесперибойника:
2 - 2
3 - 3
5 - 5

4,5. два варианта распаек для нуль-модемных кабелей (найдены на просторах инета)

Собственно вопрос: кто имеет опыт конфигурирования данного типа контроллеров с ПК, есть мысли что мешает совокуплению?
Сам грешу на распайку кабеля.

Max2114
Цитата(iuser @ 2.11.2011, 17:01) *
Имеется:
Контроллер RWD62
Ноутбук с рабочим COM-портом и системой WinXP
Установленная на ноуте софтина Siemens RWD-Software tool v8.
И проблема - не получается достучаться до контроллера, т.е. ни залить в него новую конфигурацию, ни слить из него старую.

При попытке соединиться, RWD-tool выдаёт ошибку и предлагает проверить факт подключения кабеля к компьютеру и контроллеру, а так же убедиться, что контроллер находится в нормальном, а не PS режиме. PS-режим, насколько я понял - режим изменения настроек контроллера в конфигурационном меню PS1/2/3/4.


Так как в руководстве к программе про кабель написано только:

то пришлось, методом тыка, перебирать следующие варианты распайки com-кабеля:

1. Прямой 9-ти проводной:
1 - 1
2 - 2
3 - 3
4 - 4
5 - 5
6 - 6
7 - 7
8 - 8
9 - 9

2.
1 - 1
2 - 2
3 - 3
4 - 4
5 - 5
6 - 9
7 - 8
8 - 7
9 - 6

3. Какой-то 3-проводной от бесперибойника:
2 - 2
3 - 3
5 - 5

4,5. два варианта распаек для нуль-модемных кабелей (найдены на просторах инета)

Собственно вопрос: кто имеет опыт конфигурирования данного типа контроллеров с ПК, есть мысли что мешает совокуплению?
Сам грешу на распайку кабеля.


Выбросьте его и поставьте что по лучше.


ganz72
К этому не подключался. По опыту с другими контроллерами - дело скорее в настройках порта. Должен порт совпадать в компе, проге и, возможно, в самом контроллере. Ищите в этомнаправлении.
iuser
Цитата(ganz72 @ 3.11.2011, 10:41) *
К этому не подключался. По опыту с другими контроллерами - дело скорее в настройках порта. Должен порт совпадать в компе, проге и, возможно, в самом контроллере. Ищите в этомнаправлении.


Порт в компе всего 1, так что там сложно ошибиться smile.gif

Может кто в курсе, его (контроллер) как нибудь можно в заводские настройки сбросить? Тогда без подключения к компу обойтись получится. Ремак часть настроек через конфигурационную софтину закрыл, а мне надо их активировать.
Abysmo
Выкинь его. Ты уже времени и денег на иплю собственного мозга потратил больше, чем стоит Segnetics Pixel.
Mars
Все бы вам выбросить.
Вполне приличный контроллер за свои скромные деньги.
Вот здесь можно найти на него документацию: https://hit.sbt.siemens.com/HIT/fs_global.a...ng=ru&RC=RU
В базовой документации сказано (стр. 7):

RS232 Interface
A 1.5 meters long RS232 cable is provided together with SEZ50MB and the RS232
cable is one-to-one type (the same pin numbers are connected at both ends of this
cable)
. The DB9 male socket of the RS232 cable will be connected to RWD device
while the female plug will be connected to SEZ50MB.
ttt
Попробуйте соединить контакты 2 и 3 крестом. 5 - общий. Остальные скорее всего не нужны.
iuser
Цитата(Mars @ 8.11.2011, 8:08) *
Все бы вам выбросить.
Вполне приличный контроллер за свои скромные деньги.
Вот здесь можно найти на него документацию: https://hit.sbt.siemens.com/HIT/fs_global.a...ng=ru&RC=RU
В базовой документации сказано (стр. 7):

RS232 Interface
A 1.5 meters long RS232 cable is provided together with SEZ50MB and the RS232
cable is one-to-one type (the same pin numbers are connected at both ends of this
cable)
. The DB9 male socket of the RS232 cable will be connected to RWD device
while the female plug will be connected to SEZ50MB.


Огромное спасибо. Именно то - что надо. Посыпаю голову пеплом, но сам я не смог найти эту документацию, максимум что удавалось - это разные варианты даташита.
iuser
В общем, проблема решена, спасибо Mars'у. Кабель, действительно, прямой (pin-в-pin), и кроме того используются только 2,3,4,5,7 - пины.


Интересно другое - проблема оказалась не в кабеле (9-ти пиновый прямой я пробовал с самого начала), а где-то у меня в системе. СOM-порт рабочий - постоянно с logo! сношаюсь, по этому вариант, что соединение не устанавливается именно с моей стороны рассматривался как один из наименее вероятных. Ну а после того, как с кабелем ситуация прояснилась - попробовал достучатся до контроллера с другой машины. Достучался. А с ноута нет, несмотря на то, что настройки портов идентичны.

Всем спасибо, тему можно считать закрытой.

З.Ы. Из под Виндовса, запущенного в виртуалке на линнуксе, установленном на ноуте, связаться получилось. Ну как получилось... связь рвётся всё время, но попыток через 5 слить конфигурацию удаётся smile.gif