helpsmilie.gif Возможно ли обмерзание испарителя из за завышенного (относительно данных завода изготовителя ) диаметра газовой магистрали (вместо 3/4 - 7/8 (длилнна трассы 2 метра)) , на потолочнике МВ 10,0 Kw (по холоду)?
Т.е : не будут ли аномалии в гидравлическом контуре как при неисправности; "переразмеренный испаритель"?

Aik
Не будет. Будет только скорость газа немного меньше (возврат масла хуже).
Yuppi
Уважаемые специалисты!
Пожалуйста, поделитесь своим опытом по подбору диаметров медных трубок в качестве фреонопроводов!
Мои навыки пока ограничиваются только тем, какие данные по подключениям к ККБ предоставляет производитель.
Например: ККБ блок Clint MHA/K 131 газовая линия d12,7, жидкостная d22.
Такие диаметры и брать до подключения к испарителю?

И вообще, насколько важна точность при этом? что будет, если я возьму, к примеру, немного другие диаметры?
daddym
Не знаете как считать - берите из рекомендаций производителя, разумеется не из данных по подключению.