Здравствуйте уважаемые специалисты. Есть больница в которой проектируется ЦСО (центральное стерилизационное отделение). Больничка районная, поэтому без излишеств и наворотов. Нарисовалась проблема следующего плана.
Необходимо завентелировать помещения ЦСО, находящиеся на первом этаже. Единственная венткамера находится в подвале. В 1995 году была реконструкция и эту венткамеру заняла труба канализации (выпуск из здания). При этом вентиляционные установки демонтировали. Когда назрела необходимость в ЦСО, начали думать, а что можно сделать. ЦСО располагается на первом этаже, под ним единственно возможная венткамера. Решили трубу канализации оградить перегородкой в пол кирпича с гермодверью для доступа и прочистки. Но отверстие на 1й этаж возможно пробурить только над этой огражденной зоной. При этом получается транзит приточного воздуховода через нее.
Посоветуйте что можно сделать, как защитить транзитный воздуховод???
Дополню. Нужно воздуховод П1 провести в "реально сделать отверстие"
azar
Не по вопросу, извините.

Мнение. Не надо объединять забор для двух приточек. Тем более разных по расходу. У меня на наладке попался такой пример - тяни толкай.
Такое вот мнение.
coverart
Об этом думал. Скорее всего сделаю раздельные. Спасибо. Был объект, дык там 7 приточек из одной камеры сосали. тоже не понравилось их поведение, датчики входящего воздуха показывали однозначно не уличную температуру (установлены на входе в каждую приточку)
А кто по теме скажет чего?
jota
Я бы повесил потолочную камеру на 1 этаже где-нибудь
coverart
Цитата(jota @ 25.11.2011, 2:29) *
Я бы повесил потолочную камеру на 1 этаже где-нибудь


Не, не получится, негде просто.
Все же интересует вариант как/чем оградить воздуховод, чтобы СЭС не докопалась.
jota
Дык, по-моему, канализация не может проходить через вентиляторную где стоят подающие вентагрегаты. Но воздуховод проходить около канализации может. Тем более подающий - подсос невозможен.
@@@
А как это, решетка всего 1000х500 = 0,5 м2, а Fж.с = 0,64 м2?
coverart
Да у проектировщицы, которая сей проект делала - запросто. Замаялся вычищать. Пока крупняк вычищаю, потом и до мелочей дойду!!! biggrin.gif Сам бы за неделю бы сделал максимум. Но не было на это времени, решил отдать в руки "профессионалов". Второй месяц корректируем biggrin.gif, а полностью пересчитывать/переделывать самому уже западло, денег ведь пообещал, да и знакомые посоветовали ее. biggrin.gif Тыкаю носом.