Мне вот тоже интересно как это сделать но что-то подсказывает что можно применить формулы из методики ВНИИПО. Зная кол-во воздуха проходящего через щели двери можно обратным счетом узнать перепад давления. КМС двери одностворчатой равен 4 по методике следовательно динамическое давление в щелях двери должно быть не выше 37,5 прикидывая можно понять что скорость в щелях не должна быть больше 7,9 м/с. Отсюда пляшем зная площадь щелей. Вроде получается для двери с щелью длинной 6 мм. и шириной 5 мм. около 3000мз/ч. Как то коряво получается ну вообщем есть еще формула 44 методики ВНИИПО она вроде для закрытой двери обратным счетом получается что для создания 150 Па надо подать к такой же двери 7400 кубов. Вот и фиг знает как это посчитать. А вообще на этаже потянет не с одной двери а со всех (для двери в коридоре) ну а там разряжение в комнатах и в сеть включаются стеклопакеты. Хотя нет, стеклопакетов не будет будет переток через ВЕ у которой свое сопротивление при заданном расходе. Характеристика вентилятора сползает вниз так как сопротивление сети возрастает, расход вентилятора падает, уменьшается плотность и увеличивается температура дыма в коридоре. Так как в сети расход станет меньше потери давления будут непонятно какими. Расход через щели упадет, характеристика вентилятора сползет вниз, и если разница расчетных и установившегося статических напоров вентилятора будет >150/рдым(ведь разница давлений тратится на преодоление щели двери). То давление на двери будет > 150 Па. А расход -то будет уже другим. Так что ли? Тут последовательные приближения какие-то. Надо проверять на много вариантов по характиристике вентилятора. Короче наверно я усложняю опять чего то