azar
Прошу прощения за данный вопрос.
Но вот так сложилось, что при замерах расхода я оказался в тупике немного.

Вот состав В1:

Крышный вентилятор Sistemair DVS 310ES
Установлен на коробе SSD 310/311 со снятыми шумоглушащими пластинами - т.е. пустой. Внутренний размер 345*345мм высота 500мм
Снизу крышного короба прикреплён переходник на всасывании 345*345 высотой 100мм (Аналог ASK 310) Диаметр присоединяемого воздуховода 315мм.
Снизу переходника через 200мм - обратный клапан "бабочка" КО315.
0,7 метра гибкого воздуховода с двумя небольшими коленами - около 30град. - обойти балку
Адаптер под диффузор 600х600 с посадочным 450*450мм. размер адаптера 450*450 высота 150мм.

Какой расход должен быть...

Ну по расчёту у меня получалось 960-980м3/ч. 33Па. без решётки YAR 011 - 2Па добавит.

реально.... 500-550...

КО практически не открыт - только одна створка приоткрыта. Думал клинануло - но вроде нет - достал снизу рукояткой, лепестки ходят.
n25
Как-то мало у вас по расчету сопротивление получилось. Одни внезапные расширения и сужения могут дать больше. Но больше меня смущает ваш клапан. Он же должен быть подпружинен. Какое у него сопротивление?
Skaramush
Так а замерить давления, взяв точку в "пустом коробе глушителя" и получить ответ на все вопросы сразу - технически реально?
azar
Цитата(Skaramush @ 4.12.2011, 14:56) *
Так а замерить давления, взяв точку в "пустом коробе глушителя" и получить ответ на все вопросы сразу - технически реально?


Да - завтра (сегодня) - дождя не будет поеду, по ночухе предыдущий раз на крыше не стал лазить долго.
azar
Цитата(n25 @ 4.12.2011, 14:35) *
Как-то мало у вас по расчету сопротивление получилось. Одни внезапные расширения и сужения могут дать больше. Но больше меня смущает ваш клапан. Он же должен быть подпружинен. Какое у него сопротивление?


Клапан при таком расходе даёт около 24 Па по графику на 950-1000 кубов.. Решётки не было. Скорости относительно небольшие и сужения не сказать что очень резкие. Внутренняя часть короба 340*340 - переходника 330*330 - а воздуховод 315мм. Но и в этом и может быть подвох. Возможно проблема в низких скоростях, к которым я пришёл в борьбе с шумом. Оттуда и низконапорный вентилятор. Зак потратил кучу денег на потолок из экофона.
Из-за низкой скорости в сечении - малонапорного вентилятора не хватает - чтобы поднять полностью створки клапана - что-то вроде того....
Получилось поднять одну створку - сразу почувствовалось увеличение расхода - но был один ... подержать было некому...
n25
Мне кажется, что клапан дает 24 Па в горизонтальном положении. В вертикальном сюда добавляется вес створок клапана. Я бы вам порекомендовал заменить его на клапан с сервоприводом. Для крышных вообще не рекомендуются клапана-бабочки, если пружина жесткая, он может не открываться, а если слабая, то створка может остаться в открытом положении после выключения вентилятора.
azar
Цитата(azar @ 5.12.2011, 1:07) *
Да - завтра (сегодня) - дождя не будет поеду, по ночухе предыдущий раз на крыше не стал лазить долго.


Да ё моё - вспомнил - короб на ондулиновой кровле - ещё и утоплен сильно - ещё и обклеен ондулином - просверлить можно - но только в отсутствии зака - а то "бошку свернёт" за "дырочку".

Либо разбирать фронтон бассейна и лезть- ползти в подкрышное. Жестковато - мож прийдёться.

Но возможнозамерить статическое снизу, просунув например длинную трубку вутрь короба, медную пример шестёрку.
azar
Цитата(n25 @ 5.12.2011, 1:25) *
Мне кажется, что клапан дает 24 Па в горизонтальном положении. В вертикальном сюда добавляется вес створок клапана. Я бы вам порекомендовал заменить его на клапан с сервоприводом. Для крышных вообще не рекомендуются клапана-бабочки, если пружина жесткая, он может не открываться, а если слабая, то створка может остаться в открытом положении после выключения вентилятора.



Про сервопривод мну также подумал сразу как только примерно увидел "картину Репина "Приплыли"".

Но вель це за мий счёт - А шо поделаешь.....

Есть ещё вариантик - Приходит на другой объектик более напорный вентилятор - Salda 250 - как раз там нет клапанов и малонапорник как раз и нужен. А салду тогда сюда....
azar
Вентилятор оказался двухскоростным и монтажники подключили по схеме малой скорости. Кстати - в каталогах Sistemair ошибка. В схеме №20 (стр.19 -КАТАЛОГА 2007-2008) опечатка. Подключение по низкой скорости и подключение по высокой скорости надо поменять местами - ракировку в общем.


Ещё вопрос.
Ввиду отсутствия нормального доступа к диффузору, Корректно ли будет замерять расход крышного вентилятора, изготовив короб - который накроет сверху выхлоп вентилятора. Нижнюю щель предпологается просто временно заклеить.

Вот например изготовленный короб - 400х400м L600мм. Мерил решётки 400*400 с н/у Кжс.

alem
Можно и таким, четыре точки, и усреднить. Ручкой наружу держите, чтобы сечение поменьше перекрывать.