Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: Вентиляция типографии
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Кондиционирование, вентиляция, микроклимат в помещениях
Janeair
Здравствуйте, помогите с расчетом вентиляции типографии. по ТЗ: t=26C? влажность - 30%.Есть маленькая типография 18м2, высота 3м, и один печатный станок. Теплоизбыки от станка 2,3кВт. Какую вентиляцию или кондиционирование лучше применить? на ассимеляцию теплоизбытков летом получается ориентировочно 980м3/час, это 18крат. Стоит ли ставить приточку или можно обойтись просто сплитом? Как поддерживать влажность?
Janeair
Товарищи, помогите!!!
jota
Цитата(Janeair @ 8.12.2011, 14:23) *
Товарищи, помогите!!!

Гугл поможет....
http://www.google.ru/search?hl=ru&sour...422l422l4-1l1l0
ArFey
Цитата(Janeair @ 8.12.2011, 14:23) *
Товарищи, помогите!!!

Помогаю biggrin.gif : Во-первых, разберитесь досконально с технологией! Не знаю, что у Вас за типография (что печатают, сколькокрасочная машина, на чем печатают, какие краски, какие растворители и т.д.), но, по-моему, 30% влажности - маловато будет (особенно, если машина многокрасочная, т.е. печатают за 2-3 прогона и печатают на бумаге). В нормальной типографии обычно воздух еще и доувлажняют. Плюс ко всему, узнайте в каких пределах +/- надо держать параметры. А потом и поговорим! Аркадий
ne_rylut
На авоке ещё статья по этому поводу была и некоторый перечень нормативки.
Polosaty
Товарищ. Типография типографии рознь. Технология то какая? Офсет или флексография?
Влажность в типографии при офсете должна быть в идеале 60%, 40% минимум. Иначе бумага усыхает, уменьшаясь в размере, и начинает застревать в машине. Зимой у вас воздух будет подаваться от силы 15% влажности при tпод=+26 0С.
Объём воздуха для начала определяется по выделениям вредных веществ, у вас это будут растворители разных видов. А потом уже смотрите на избыточное тепло.
Флексопечать не чувствительна к микроклимату и отсосы высокоэффективные в самом оборудовании, с ней проще.
А влажность поддерживается увлажнителями. Либо местные, либо в составе приточки.
Parazitus
Спецы, вопрос возник...
В типографии делаю местную вытяжку от печатных машин... Со слов гл. инженера нужно чтоб не было запаха... Источник запаха по его словам - метиловый спирт (там что-то им протирают/моют).
Посмотрел я свойства паров метилового спирта: "с воздухом в объёмных концентрациях 6,72—36,5 % образует взрывоопасные смеси (температура вспышки 15,6 °C)".
Данных по выделениям метанола никто не даст. Понимаю, что наверняка подобных концентраций в удаляемом воздухе не будет, но все равно опасаюсь и раздумываю - стоит ли заложить вентиляторы во взрывозащищенном исполнении или может эжекторы.
Может у кого то были подобные объекты с нормальным заданием от технологов - были ли взрывоопасные концентрации метанола в воздухе?
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.
Форум IP.Board © 2001-2025 IPS, Inc.