mikola_xxx
Схема узла отличается от приведенной Данфосс карта C66.Схему приложил.
На данный момент жарко повышенный расход ,гортеплосеть грозится поставить шайбу это очень плохо, объект детский стационар.
1.Такую схему можно настроить изменяя параметры ECL 300?
2.Всё должно работать искать проблему в другом? (там еще система вентиляции прикручена перед системой отопления) Гортеплосеть меряет общий расход.
Rus75
То. что регулирующий клапан стоит не на обратном трубопроводе, а на подаче, это не так страшно. (На обратку его ставят, чтобы снизить температуру теплоносителя через клапан и тем самым увеличить срок службы клапана), а вот циркуляционный насос на перемычке -уже намного хуже. Он постоянно подмешивает холодную воду из обратки к поступающему теплоносителю из сети, в итокге к радиаторам отопления поступает более холодная вода(теплоноситель) чем нужно и контроллеру приходится открывать регулирующий клапан на полную, чтобы поднять температуру подачи. Отсюда и перерасход. Думаю насос нужно переносить из перемычки на прямой или обратный трубопровод. Если здание небольшое и давления из сети будет достаточно, чтобы прогонять теплоноситель через отопительный контур, то можно попробывать отключить насос.
С ограничительной шайбой решится только вопрос по ограничению потребления, но вот температура в помещении упадет.
Usach
Цитата(mikola_xxx @ 12.12.2011, 11:16) *
Схема узла отличается от приведенной Данфосс карта C66.Схему приложил.
На данный момент жарко повышенный расход ,гортеплосеть грозится поставить шайбу это очень плохо, объект детский стационар.
1.Такую схему можно настроить изменяя параметры ECL 300?
2.Всё должно работать искать проблему в другом? (там еще система вентиляции прикручена перед системой отопления) Гортеплосеть меряет общий расход.

Ну-ну...
Приборы учета тепла есть? Запущены?? Откуда данные о "повышенный расходе".
Почитайте прессу (СП 41-101-95, например), а ещё лучше - обратитесь к нормальному тепломеханику...
В-кратце: насос на подачу, а не на перемычку, просто так не садят. И наоборот тоже. Рискуете "задавить" сеть. Если расход повышенный, то "поставить шайбу" - это очень хорошо и правильно. Даже если с расчётом шайбы пролетят (а это 99%, так и будет), то ткнёте носом в расходомер и рассверлите до нужного. Вентиляция, конечно, это надо в первую очередь проверить...Это да. Но всё равно : "На данный момент жарко". Это Вы же своей рукой пишете...Так если жарко - значит автоматика не отстроена. Тогда и понятно откуда повышенный расход...Ещё бы про ГВС узнать...То же, поди градусов под 80 выдаёт...Короче - изначально схема очень даже нормальная и рабочая. Не надо клапан и насос никуда "дёргать". Просто пригласите спеца...
Mrspy
Схема кстати почти по Степанову из главгосэкспертизы, тока клапан на обратку перенести.
Mrspy
Посмотрите на его схему на 74 странице
Rus75
Каюсь, не прав. Видимо заработался.
Usach
Схема из руководства к ECLу. Касается ИТП. Причём здесь типовая схема обвязки приточки??
Хотя за Степанова - отдельное спасибо - хотьпоржал!! Давненько я такого "мохрового проектанта" в "центральной прессе" не наблюдал...
Вот, например "Аварийных ситуаций, при которых бы температура за калорифером стала бы ниже температуры воз-
духа, подаваемого в помещение, просто не может быть по второму закону термодинамики – не может холодное тело
отдать тепло более теплому телу. Реакция датчика, установленного за калорифером, может быть спровоцирована в отдельных случаях работающим насосом, о чем говорилось выше.
Итак, датчик температуры за калорифером ничего не защищает. Датчик защиты калорифера от замораживания
по температуре воздуха должен размещаться только перед калорифером." laugh.gif
Т.е. когда первым при аварии срабатывает "воздушник" - не верьте себе! Вспомните 2 закон термодинамики и читайте Степанова дальше. Все инженеры - они же практики. Когда им курс школьной физики, то перечитывать... laugh.gif
Mrspy
Цитата
Схема из руководства к ECLу. Касается ИТП. Причём здесь типовая схема обвязки приточки??

Ну схема просто похожая. И там и там теплообменник smile.gif Ну и просто хотелось, чтоб не забывали про главгосэкспертизу
Mrspy
теплообменник = батареи