voda11
Здраствуйте
Подскажите пожалуйста по следующему вопросу. Проектирую отопление в жилом доме. Отопление поквартирное.
На кухню с газовой 4-хконфорочной плитой устанавливают настенный котел для отопления и ГВС 30 кВт.
Норма вытяжки из кухни 90 м3/ч. Норма вытяжки из теплогенераторной 1кратный воздухообмен.
Подскажите пожалуйста из кухни нужно брать вытяжку 90 м3/ч + 1 кратный воздухообмен объема помещения кухни, где установлен газовый настенный котел?
alexxthrfccs
не знаю как сейчас в России, но раньше воздухообмен был всегда 3-х кратный.
а вообще берется по большему, складывать не надо. А приток : нормируемый + воздух на горение котла, если он не с герметичной камерой горения.
Егор
СП 54.13330.2011. Здания жилые многоквартирные.
п. 9.2
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.