Полная версия этой страницы:
Проблема с PXC128-U
Здравствуйте!
Возникла проблема, за бортом -45, встало отопление, приточка, водоподготовка и т.д.
На модуле PXC128-U горят все лампочки, пульт PXM20 этот модуль не видит.
Хотелось бы узнать следующее:
- расширение дамп файла для этого модуля
- программа для записи дампа
- возможность перепрограммирования микросхемы памяти на программаторе
- какой программой мониторить, редактировать содержимое в модуле
- программа xWorks требует лицензии, как обойти лицензию???
Под угрозой жизнеобеспечение здания.
Спасибо
Его пример другим наука!
Явная проблема с сетью.
Что за странное желание программировать какие-то микросхемы?
Что вот прямо все лампочки горят - и зелёные, и красные? И не моргают ни одна?
Здравствуйте уважаемые!
Что нибудь более дельное подсказать не судьба, не всем быть гуру в таких вещах. Хоть какое-то время держать здание в живых.
Все лампочки горят красным цветом, TX светит жёлтым.
PXM20 с неисправного PXC видит систему т.е. часть системы (освещение, тепловые завесы и т.п.)
Неисправность выявлена
В плате PXC КЗ в цепи выхода полевого транзистора NDS9407
Модуль в мусор
Тема закрывается
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста,
пройдите по ссылке.