Имеем камеру стандарт приточно-вытяжную с роторным рекуператором. Нагрев электрический. Контроллер Corigo по моему 28-й, на управление рекуператором стоит Micro max. После отключений электроэнергии контроллер начал выдавать ошибку обмерзания рекуператора в течении 1-2 минут после запуска камеры, хотя рек-р в полном порядке. Ошибку снимаем, на Micro Maxе производим сброс всех ошибок ситуация повторяется. Может кто сталкивался с такой проблемой поделитесь инфой.
Анатолий1
17.1.2012, 12:08
Какой датчик контроля обмерзания рекуп.?
В том то и дело что датчика по обмерзанию там нет. Спецы арктики говорят что сигнал аварии от maxa на corigo простой сухой контакт и он может отображаться на corigo по разному(обмерз рек-р, нет вращения ротора и т.д.). А в махе подключен только магнит на контроль вращения. Завтра буду трести мах, т.к. ошибка идет с него сразу на это не обратил внимание.
проблема решена вышла из строя реле маха замыкающая контакт при нормальной раборе рекуператора. но что странно из трех контактов реле между собой не прозванивается не один.