Добрый день! Проконсультируйте, пожалуйста! Чем обусловлено применение в холодильных машинах для охлаждения приточного воздуха фреона R410? Существуют какие-то требования к токсичности, которым отвечает данный хладон, или просто он более распространен в странах-изготовителях этого холод. оборудования?
LordN
он имеет ряд свойств которые и вывели его в лидеры в системах скв.
kurov3982
LordN, спасибо!
А 404 или 507 не подойдут для этих целей?
LordN
Цитата
А 404 или 507 не подойдут для этих целей?
вам это зачем?
narkom
Эти фреоны неэффективны в режиме кондиционирования.
kurov3982
Цитата(LordN @ 8.2.2012, 8:50) *
вам это зачем?

думаю попробовать предложить вентиляционщикам агрегаты нашего производства.
hladonet
на 404/507 КПД агрегата при кондиционерных температурах кипения будет низким, лучше уже 407-й заправлять
kurov3982
Цитата(hladonet @ 8.2.2012, 11:34) *
на 404/507 КПД агрегата при кондиционерных температурах кипения будет низким, лучше уже 407-й заправлять

Спасибо за конструктивный ответ!