Цитата(Semen8310 @ 15.2.2012, 10:16)

Здравствуйте.
Помогите пожалуйста.
Имеется выполненная система автоматики на контроллерах Sauter novaFlex EYR 203.
Сейчас хотим объединить их в сеть и установить систему диспетчеризации. Как я узнал для этого необходимо:
1. сетевая плата novaNet для контроллера EYR 203
2. роутер novaNet
4. программное обеспечение novaPro Open .
Все ли учел?
Для программирования контроллера EYR 203 используется программа CASE FBD, где ее можно взять и потренироваться на ней в домашних условиях.
Как происходит загрузка программы в контроллер (Контроллер по сети novaNet соединяется с компьютером и программа загружается в него? Для чего нужна микросхема с памятью программы и всегда ли она должна быть там установлена?)
Добрый день!
1. Вполне возможно, что плата в контроллерах есть. Без нее системы автоматизации в 95% случаев не выполняется, исключение - поставка блочных установок с уже запрограммированными контроллерами. Какими системами управляют контроллеры? Растояние между ними? Есть ли исходные программы? Для выполнения проекта диспетчеризации вероятнее всего их придется перепрограммировать.
2. Нужен для программирования и в дальнейшем для связи сети novaNet с компьютером.
3. Нужен или пакет Case FBD (нужна лицензия, без нее не работает) или CASE Suite (без лицензии есть Демо-режим, проект загрузить без лицензии нельзя, но потренироваться можно).
4. Требуется ли интеграция с другими протоколами? Если нет, то возможно сгодится просто novaPro. Так же выбор зависит от количества точек данных для диспетчеризации.
Контроллеры соединяются в сеть novaNet и через роутер соединяются с компьютером. Из FBD программа загружается в контроллер. Микросхема с памятью программы (если имеется в виду USER-Eprom) желательна, но не обязательна. В нее пишется уже отлаженная программа и в случае сбоя переписывается в контроллер без программирования.
Ссылка для скачивания FBD. Там хорошая документация!На Case Suite ссылку дам ближе к ночи.