Цитата(DukeZed @ 13.3.2012, 9:41)

А вот AnCom RZ/B - это модем для развертывания mesh-сетей ZigBee. В отличие от всех остальных модемов (работающих на частоте 433МГц) он работает на частоте 2,4ГГц. Тоже очень интересный вариант. Хотелось бы если честно про него больше услышать.
Программная поддержка развертывания, модернизации и реструктуризации ZigBee сети.
Дальность связи от 90 м внутри помещений и до 4 км в зоне прямой видимости между соседними модемами.
Автоматическая ретрансляция передаваемых данных между модемами.
Подключение оборудования: RS-485 / RS-232.
Подключение датчиков и реле: 2 входа телесигнализации («сухие контакты» или 4-20 мА) / 2 аналоговых входа (4-20 мА или 0-2 В) / 2 выхода телеуправления («открытый коллектор»), выход питания для подключаемых датчиков и реле.
Встроенный адаптер первичного питания ~ 85…264 VAC, = 110…370 VDC, или = 9-36 VDC.
Возможны различные варианты построение сетей на основе модемов AnCom RZ/B. Поддерживается сети с различными типами управляющих терминалов: компьютер, сервер, управляющий Modbus RTU или иной контроллер, пульт управления реле.
Цитата(DukeZed @ 13.3.2012, 15:26)

...да и на сайтах поставщика и производителя написано: нелицензируемый диапазон частот 2,4 ГГц (2405-2480 МГц)
Действительно, решением ГКРЧ от 19 августа 2009 г. N 09-04-07 (Приложение №1) определена допустимая мощность для персональных радиосетей на основе технологии ZigBee (2400-2483,5 МГц) в 100 мВт для использования внутри зданий, складских помещений и производственных территорий. Использование ZigBee (100 мВт) вне помещений определено для целей сбора информации телеметрии в составе автоматизированных систем контроля и учета ресурсов или систем охраны.
Мощность передатчика ZigBee модемов AnCom RZ + внешняя антенна не более 100 мВт.