DukeZed
Здравствуйте! Кто использовал данные модемы? Поделитесь опытом, пожалуйста. Интересно ваше мнение! Необходимо привязать несколько устройств, находящихся на удалении 0,5-1км к скада-системе с помощью радиомодемов с нелицензируемым диапозоном частот.

P.S. В скаде используются контроллеры Carel, интерфейс rs-485, передача информации осуществляется через OPC-сервер по протоколу Carel

Претенденты:
1. AnCom RZ/B,
2. Спектр 433,
3. Невод-5,
4. КБ Марс RMD400-RP0
elexm
Спектр 433 хорошо себя показал, работает безотказно.
Невод - штука глючная, возьми бубен к нему в комплект.
Про остальные ничего не могу сказать.
DukeZed
elexm, насчет Неводов тоже слышал много не очень положительных отзывов и в ценовой категории он дороже всех остальных предложенных...так что он в принципе на последнем месте.
КБ Марс RMD400-RP0 не удобен тем что непосредственных клеммников для rs485 нету...и нужен еще преобразователь rs232-rs485
Спектр показался очень интересным, да и отзывы, включая Ваш, положительные. - так что надо взять парочку на пробу.

А вот AnCom RZ/B - это модем для развертывания mesh-сетей ZigBee. В отличие от всех остальных модемов (работающих на частоте 433МГц) он работает на частоте 2,4ГГц. Тоже очень интересный вариант. Хотелось бы если честно про него больше услышать.
elexm
Для частоты 433 мГц у Спектра 433 есть "железная" бумага.
А на частоту 2.4 ГГц ни одного фантика не встречал, а ведь могут быть проблемы.
DukeZed
По поводу 2,4 ГГц частот тоже есть решение http://www.rfcmd.ru/sphider/docs/GKRCh/GKR..._07_05_2007.htm

...да и на сайтах поставщика и производителя написано: нелицензируемый диапазон частот 2,4 ГГц (2405-2480 МГц)
AnCom_support
Цитата(DukeZed @ 13.3.2012, 9:41) *
А вот AnCom RZ/B - это модем для развертывания mesh-сетей ZigBee. В отличие от всех остальных модемов (работающих на частоте 433МГц) он работает на частоте 2,4ГГц. Тоже очень интересный вариант. Хотелось бы если честно про него больше услышать.

Программная поддержка развертывания, модернизации и реструктуризации ZigBee сети.
Дальность связи от 90 м внутри помещений и до 4 км в зоне прямой видимости между соседними модемами.
Автоматическая ретрансляция передаваемых данных между модемами.
Подключение оборудования: RS-485 / RS-232.
Подключение датчиков и реле: 2 входа телесигнализации («сухие контакты» или 4-20 мА) / 2 аналоговых входа (4-20 мА или 0-2 В) / 2 выхода телеуправления («открытый коллектор»), выход питания для подключаемых датчиков и реле.
Встроенный адаптер первичного питания ~ 85…264 VAC, = 110…370 VDC, или = 9-36 VDC.
Возможны различные варианты построение сетей на основе модемов AnCom RZ/B. Поддерживается сети с различными типами управляющих терминалов: компьютер, сервер, управляющий Modbus RTU или иной контроллер, пульт управления реле.

Цитата(DukeZed @ 13.3.2012, 15:26) *
...да и на сайтах поставщика и производителя написано: нелицензируемый диапазон частот 2,4 ГГц (2405-2480 МГц)

Действительно, решением ГКРЧ от 19 августа 2009 г. N 09-04-07 (Приложение №1) определена допустимая мощность для персональных радиосетей на основе технологии ZigBee (2400-2483,5 МГц) в 100 мВт для использования внутри зданий, складских помещений и производственных территорий. Использование ZigBee (100 мВт) вне помещений определено для целей сбора информации телеметрии в составе автоматизированных систем контроля и учета ресурсов или систем охраны.
Мощность передатчика ZigBee модемов AnCom RZ + внешняя антенна не более 100 мВт.