Здравствуйте! Подскажите пожалуйста как бороться с несоответствием уставки на контроллере "температура в канале" с реальной температурой в канале. Оговорюсь, Обвязка исправна, т.е. термометры, трехходовый кран исправны. Проявляется как качание температуры , и при уставке 18 градусов качается 24-32. Термометры установлены на штатных местах. Андрей
ivan-l-ing
15.3.2012, 10:20
Побольше бы инфы, привод трехходового, сам клапан, расход воздуха и тип теплообменника, ну и про обвязку побольше.
stepanets
17.3.2012, 14:56
Если качается, но до уставки даже не доходит, то скорее всего срабатывает защита от замерзания. Т.е. задание на открытие клапана по температуре обратного теплоносителя не дает снизить температуру до уставки по притоку. Раскачивание может быть если перепад давления на обвязке большой, т.е. небольшое перемещения привода/клапана приводит к большому изменению расхода. Какая марка привода клапана?
Данных действительно для ответа мало. Это всё гадания (-;
Анатолий1
17.3.2012, 19:26
ПИ регулятор настроить нужно, хотя может не получитися(значит неправильно подобран Квс клапана)