Цитата(viva3d @ 13.12.2014, 2:08)

В каком нормативном документе прописано что размер приямка должен быть не менее 2 м3?
СП 30 п.20.14 При устройстве в подземной части зданий различного назначения приямков для
откачки вод следует устанавливать:
- для ИТП, стоянок автомобилей, узлов учета воды и тепловой энергии - один рабочий и один
резервный дренажные насосы;
- для насосных, приточных венткамер - один рабочий дренажный насос;
- для технического подполья - один рабочий и один резервный дренажные насосы
(допускается хранение резервного насоса на складе).
В межэтажных перекрытиях подземных стоянок автомобилей следует предусматривать
устройства или трапы для отвода воды при тушении пожара на нижний уровень.
На нижнем
подземном уровне следует предусматривать лотки для отвода воды при тушении пожара в
приемные резервуары для сбора воды вместимостью согласно расчету, но не менее 2 м
(суммарный объем приямков) на каждый пожарный отсек стоянки. Уклон лотков следует
принимать не менее 0,006.
(Измененная редакция, Изм. N 3).