v.a.dyakov
2.4.2012, 15:18
Добрый день уважаемые специалисты!!! Помогите разобраться. По проекту (стадия Р) в шахтах прокладываются стояки систем В1,Т3,Т4,К1,К2 вода- из ВГП труб, канажка из полиропилен. Вопрос встал по поводу теплоизоляции. Генподрядчик говорит принимать для теплоизоляции стояков - теплоизоляцию НГ, объясняя тем, что если в норме стоит НГ то надо НГ и ставить (не говоря в какой норме). Я пролез уже все СНиПы наверное, но ничего подобного не нашел. Наш директор задал мне задачу, т.к. теплоизоляция НГ дороже чем обычная (термафл., энергофл.) и платить естественно уже никто не хочет дополнительно, найти отписку. Помгите пожалуйста, может кто то читал и натыкался на подобное.
v.a.dyakov, у вас трубы проходят транзитом из одного пожарного отсека в другой? если шахта выполнена с пределом огнестойкости нормируемым для пож.отсека - то НГ там не нужно.