Доброго времени суток, вопрос такой - кто-нибудь сталкивался с установкой горелок Weishaupt G-50/2A на котлах КВ-ГМ-4,65-150 Дорогобужкотломаш, а именно требуются какие-либо изменения в конструкцию котла и схема установки горелки.
Требуется разрешение завода-изготовителя котлов на применение той, или иной горелки, с указанием параметров факела: длина, конус, и т.д.
Согласование завода есть, но сам проект установки не разрабатывался
Цитата(SSergeyN @ 3.4.2012, 15:51)

Доброго времени суток, вопрос такой - кто-нибудь сталкивался с установкой горелок Weishaupt G-50/2A на котлах КВ-ГМ-4,65-150 Дорогобужкотломаш, а именно требуются какие-либо изменения в конструкцию котла и схема установки горелки.
Вы, лично, каких либо изменений в конструкцию котла вносить не в праве.
Если завод дает "одобрямс" на Вашу горелку, выполняете свой проект, привязывая его к заводским чертежам.
Цитата(SSergeyN @ 3.4.2012, 15:51)

Доброго времени суток, вопрос такой - кто-нибудь сталкивался с установкой горелок Weishaupt G-50/2A на котлах КВ-ГМ-4,65-150 Дорогобужкотломаш, а именно требуются какие-либо изменения в конструкцию котла и схема установки горелки.
Вы, лично, каких либо изменений в конструкцию котла вносить не в праве.
Если завод дает "одобрямс" на Вашу горелку, выполняете свой проект, привязывая его к заводским чертежам.
Вот как раз возникла проблема каким образом крепить горелку к котлу, а именно устройство блока панели под горелку. У котлов БиКЗ есть в каталоге примеры проекта установки горелок на их котлы, у Дорогобужа нет.
сделайте как у БИКЗ или сами разработайте. в инструкциях вайсхаупт есть рекомендации.
И в таких случаях разрабатываем конструкцию фурмы и прикладываем к проекту.
у Бийска разработаны по Е, ДЕ, ДКВР, нашего котла там нет. Примерно конструкцию прикинули, но хотелось бы знать как по уму делается. Может кто-нибудь на практике сталкивался - подскажите
Крепление это ладно, а не боитесь что факел достанет до заднего экрана? Либо Weishaupt тоже должен дать гарантию, что его горелка установленная в этот котел не устроит огневую линию нигде.
Цитата(SSergeyN @ 5.4.2012, 14:21)

у Бийска разработаны по Е, ДЕ, ДКВР, нашего котла там нет. Примерно конструкцию прикинули, но хотелось бы знать как по уму делается. Может кто-нибудь на практике сталкивался - подскажите
вот посмотрите
http://www.pskovkotel.ru/kvgm465150p_2.htmlквгм псковские с горелкой вайсхаупт.
Возник дополнительный вопрос, может кто-нибудь подскажет - к этой горелке поставляется регулятор давления FRS 5100. Регулятор пришел с пружиной черного цвета (60-110 мбар), хотя в проекте указано, что регулятор должен поставляться с пружиной розового цвета (100-150 мбар). Горелки приобретались через посредников, они ссылаясь на Рационал говорят, что пружина должна быть черной. Проверяли по расчетам для нашего котла выходное давление должно быть 118 мбар. Не знаем как быть.
котел КВ-ГМ-4,65-150 4.65 Мвт
горелка Weishaupt G-50/2A с учетом КПД 90% должна обеспечивать ~5100 кВт.
У вас поставлен регулятор FRS 5100 Ду 100. Какое он должен выдать давление зависит от того какой поставлен с горелкой клапанный блок. Если он Ду 100, то давление перед клапанным блоком должно быть ~100 мбар, и тогда регулятор подобран правильно. А если Ду 80 - то нужно давление ~140 мбар и нужна розовая пружина.
SSergeyN
18.4.2012, 15:21
У нас пришел двойной магнитный клапан Ду 100. По моим расчетам при КПД котла 90,5 (заявлено в паспорте) - тепловая мощность горелки 5138 кВт. Теплота сгорания 8000 ккал/ч, в переводе в Квтч - 9,3. По таблицам давление настройки и минимальное давление подключение, интерполяцией получилось - 129 мбар. Черная пружина не проходит. Если конечно я все правильно подсчитал)))
да где там 129? см. стр. 23 для горелки 50/2, газ Е, арматура Ду 100 - получается 100 мбар.
стр. 22 - газ Е теплота сгорания 9,42-11,86 кВтч/м3, у нас теплота сгорания 8000 ккал/ч (максимально что бывало за мою жизнь 8050, а так вообще в последнее время и до 8000 не доходило) в переводе на кВтч/м3 получается 9,3 - газ LL-диапазон 7,91-10,11 кВтч/м3. по таблице стр. 23 вообще получается 141 мбар. 129 мбар - получилось интерполяцией из двух таблиц для газа Е и LL
в инструкции не указан диапазон, а конкретно написано: Е - 10,35 кВтч, LL - 8,83 кВтч. данные даны для нормальных условий. т.е. 8600 ккал/нм3 = 10,0 кВтч/нм3. 8000 ккал - это для стандартного м3
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста,