konigsokol
Вопросик по чиллеру:
Blue box tetris 1ps st 13.2 на нем контрелле Carel MCH 2000031 (mC2 SE) собственно перемычка на id5 замкнута (remote on/off) . Вопрос как вкючить чиллер и задать уставку температуры. В мануале читал есть все но нет банального или это я слишком просто мыслю...:/
narkom
Нажать и удерживать "снежинку"/"солнышко", в зависимости от параметра Р06. dry.gif
airwave
Ну емое. Кого к чиллерам допускают)).Даже кнопку нажать не могут
sir_puding
Было очень много случаев, когда блюбокс приходил с вообще незапрограмленым MC2. От этих тальяшек всего можно ожидать.