konigsokol
18.4.2012, 23:49
Вопросик по чиллеру:
Blue box tetris 1ps st 13.2 на нем контрелле Carel MCH 2000031 (mC2 SE) собственно перемычка на id5 замкнута (remote on/off) . Вопрос как вкючить чиллер и задать уставку температуры. В мануале читал есть все но нет банального или это я слишком просто мыслю...:/
Нажать и удерживать "снежинку"/"солнышко", в зависимости от параметра Р06.
Ну емое. Кого к чиллерам допускают)).Даже кнопку нажать не могут
sir_puding
7.5.2012, 10:19
Было очень много случаев, когда блюбокс приходил с вообще незапрограмленым MC2. От этих тальяшек всего можно ожидать.
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста,
пройдите по ссылке.