Всем день добрый!!! есть один очень интересный вопрос! ситуация - на строящемсе объекте была закуплена теплоизоляция труб холодоснабжения из расчет избежания конденсата на поверхности. Есть.... но, тут технадзор выставил требования , дабы эту поверхность (изоляцию, а она у нас Xotpipe) необходимо покрыть пароизоляционным слоем, ссылаясь на п.4.5 СНиП 41-03-2003 (Пароизоляционный слой следует предусматривать при температуре изолируемой поверхности ниже 12 °С. Необходимость устройства пароизоляционного слоя при температуре выше 12 °С следует предусматривать для оборудования и трубопроводов с температурой ниже температуры окружающей среды, если расчетная температура изолируемой поверхности ниже температуры «точки росы» при расчетном давлении и влажности окружающего воздуха). Температуры теплоносителя как понимает 7-12.
вопрос- как мне доказать, что не нужно делать эту пароизоляцию???? ведь расчет был проведен на избежание конденсата, но данный пункт СНиП меня просто рубит.

alexius_sev
посмотрите пароизоляционные свойства изоляции и сравните их с пароизоляцией, если они близки вот это и покажите
daddym
Цитата(NAS_26 @ 3.5.2012, 10:43) *
вопрос- как мне доказать, что не нужно делать эту пароизоляцию???? ведь расчет был проведен на избежание конденсата, но данный пункт СНиП меня просто рубит.

А прочейтать несколько следующих страниц СНиП было слабо? mad.gif

5.17 При применении теплоизоляционных материалов из вспененных полимеров с закрытыми порами необходимость применения пароизоляционного слоя должна быть обоснована расчетом. При исключении пароизоляционного слоя следует предусматривать герметизацию стыков изделий материалами, не пропускающими водяные пары.