Кондеи в серверной запитаны через ИБП, который при отключении эл-ва вырубается, не выдерживая пусковых токов компрессоров(эл-ки незнаю как подбирали ИБП). Кто-нибудь сталкивался с установкой устройства плавного пуска компрессора? Компрессоры однофазные. старт-стопные.
Вам надо выяснить - что является причиной выключения чего. А "софт-стартерa" однофазных моторов я не встречал.
Пусть твои кондеи врубаются по одному, а то действительно никакого ИБП не хватит.
Есть однофазные софтстартеры, но тока где то до 2 кВт. В поисках более мощных перерыл весь интернет и попутно выяснил, что софтстартеры вообще реально производит только несколько компаний, а дизайн бюро судя по всему вообще одно.
Так что если у вас acrd100, мои соболезнования. В свое время, от большого ума, поставили однофазный мотор, да еще довольно говёный, хотя производитель компрессора делает точно такие же трехфазные.
PS: 2 Ludvig:Любые прецизионные кондиционеры в группе, одновременно не включаются. Это можно сказать базовый функционал. Так что вряд ли.
бытовые сплиты? тогда на свой страх и риск
http://www.soft-start.com.ua/?id=37&cid=93
Лева, как ты это находишь?
А че, в России никто не продает?
Цитата(airwave @ 11.5.2012, 13:16)

Лева, как ты это находишь?
А че, в России никто не продает?

тебе штоли надо? возьми диммер, повесь на него триак потолще с изолированным корпусом и вперед

но компрессорные движки скорейвсего кутить не будет.
Какой такой диммер шмиммер?
Я считал, что устройство плавного пуска это типа ЧП лайт, ШИМ и усе такое.
У них вроде на сайте написано, что компрессоры крутит
чп-шим-лайт?

ага, щаз, триаковый фим и бутьздрафникашляй. ну может быть, если конечно так - впараллель триаку втыкают полевик и либо его первым включают а потом триак, либо, что скорее, по зерокроссу включат триак, а полевиком его отключают где-нить на полдороги. есть такие типа схемы..