Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: Распределение охлажденного (нагретого) воздуха
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Кондиционирование, вентиляция, микроклимат в помещениях
Magashpaga
Здравствуйте. Есть помещение с пребыванием большого количества людей. На 106 кв.м. 100 человек. Высота 2,7 м. Решено установить два канальных кондиционера с подмесом свежего воздуха. Оборудование размещается на чердаке. Чердак холодный. Перекрытие чердака - ж/б плита (пустотная). Кроме охлаждения кондиционер предполагается использовать так же и для обогрева в зимний период. Для этого монтируется водяной калорифер. Чердак в дальнейшем может быть переоборудован в мансарду. Поэтому центральную часть помещений надо оставить свободной от оборудования. Набросал 2 варианта. В одном воздух подается сверху, в другом со стен. Т.к. помещение будет набито людьми и высота 2,7 м. более предпочтительным кажется вариант подачи горизонтально со стен холодного воздуха (в зимний период опустить жалюзи решеток для подачи нагретого воздуха вниз). Прокомментируйте пожалуйста.

Skaramush
Заботить вас должны два параметра и одно условие. Температура и скорость струи при входе в рабочую зону + условие, что для человека по ощущениям допустимо подавать струю с отклонениями этих параметров в лоб, но резко дискомфортно в затылок.
Вот из этого и исходите.
Magashpaga
Цитата(Skaramush @ 19.5.2012, 18:48) *
Заботить вас должны два параметра и одно условие. Температура и скорость струи при входе в рабочую зону + условие, что для человека по ощущениям допустимо подавать струю с отклонениями этих параметров в лоб, но резко дискомфортно в затылок.
Вот из этого и исходите.


3 м/с это допустимо в лоб?
Skaramush
Нет.
Magashpaga
1)Если система расчитана на 3 метра в секунду (в решетке тоже) и расстояние от решетки до голов - допустим метр, то как определить движение воздуха вблизи людей? 2)Верно ли концентрировать весь приток в зоне окон а вытяжку в противоположной стороне?
3) Можно ли делать вытяжку с одного места и не разводить воздуховодами как приток?

Не позволяется размещать блоки внутри помещения, следовательно в перекрытии получится или много мелких или по одному крупному отверстию с каждой стороны.
Skaramush
3) Можно
2) Не принципиально.
1) Считать струи, методика есть, к примеру, в "Справочнике проектировщика". Вообще не рекомендовал бы решётки в таком случае. Лучше подумать о вихревых ВР, к примеру.
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.
Форум IP.Board © 2001-2025 IPS, Inc.