Magashpaga
19.5.2012, 16:15
Здравствуйте. Есть помещение с пребыванием большого количества людей. На 106 кв.м. 100 человек. Высота 2,7 м. Решено установить два канальных кондиционера с подмесом свежего воздуха. Оборудование размещается на чердаке. Чердак холодный. Перекрытие чердака - ж/б плита (пустотная). Кроме охлаждения кондиционер предполагается использовать так же и для обогрева в зимний период. Для этого монтируется водяной калорифер. Чердак в дальнейшем может быть переоборудован в мансарду. Поэтому центральную часть помещений надо оставить свободной от оборудования. Набросал 2 варианта. В одном воздух подается сверху, в другом со стен. Т.к. помещение будет набито людьми и высота 2,7 м. более предпочтительным кажется вариант подачи горизонтально со стен холодного воздуха (в зимний период опустить жалюзи решеток для подачи нагретого воздуха вниз). Прокомментируйте пожалуйста.
Skaramush
19.5.2012, 17:48
Заботить вас должны два параметра и одно условие. Температура и скорость струи при входе в рабочую зону + условие, что для человека по ощущениям допустимо подавать струю с отклонениями этих параметров в лоб, но резко дискомфортно в затылок.
Вот из этого и исходите.
Magashpaga
19.5.2012, 18:16
Цитата(Skaramush @ 19.5.2012, 18:48)

Заботить вас должны два параметра и одно условие. Температура и скорость струи при входе в рабочую зону + условие, что для человека по ощущениям допустимо подавать струю с отклонениями этих параметров в лоб, но резко дискомфортно в затылок.
Вот из этого и исходите.
3 м/с это допустимо в лоб?
Skaramush
20.5.2012, 9:47
Нет.
Magashpaga
20.5.2012, 17:24
1)Если система расчитана на 3 метра в секунду (в решетке тоже) и расстояние от решетки до голов - допустим метр, то как определить движение воздуха вблизи людей? 2)Верно ли концентрировать весь приток в зоне окон а вытяжку в противоположной стороне?
3) Можно ли делать вытяжку с одного места и не разводить воздуховодами как приток?
Не позволяется размещать блоки внутри помещения, следовательно в перекрытии получится или много мелких или по одному крупному отверстию с каждой стороны.
Skaramush
20.5.2012, 17:42
3) Можно
2) Не принципиально.
1) Считать струи, методика есть, к примеру, в "Справочнике проектировщика". Вообще не рекомендовал бы решётки в таком случае. Лучше подумать о вихревых ВР, к примеру.
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста,
пройдите по ссылке.