Планируем работы по переносу общеобменных Вытяжных ВУ в Жилом доме (Москва). В принципе описано здесь:

http://forum.abok.ru/index.php?showtopic=74053&hl=

В настоящее время установлены вентиляторы "улитки", производительность 500-800 м3/час.
Есть мнение вынести их на кровлю, заменив на крышные вентиляторы. Возникли следующие сомнения:

1. Учитывая, что вытяжки в том числе из С/у, не будет-ли происходить обмерзание выхлопа вентилятора, которое приведет к его: остановке, поломке, снижению производительности.

2. на кровле в одну кирпичную трубу выведено 2-3 вент.канала (оцинкованная сталь). Что лучше: ставить на каждый канал крышник, или сделать воротник и установить один большой крышник, а объем удаляемого воздуха отбалансировать (например шиберами).

3. есть-ли особенности работы крышных вентиляторов, влияющие на их подбор (например по производительности), или можно просто менять улитки на крышники с сохранением той-же производительности.

4.Какие крышники порекомендуете.

alem
Ваша задача не выглядит сложной, но не понятно, например, следующее: если вы разобрались в вентиляции, то почему задаёте эти вопросы? Так, как вы предполагаете, сделать можно, если будет делать вентиляционщик. А, допустим, от строителя можно получить неожиданные сюрпризы.

1) Обмерзания у постоянно работающих систем не должно быть, наружную часть утепляют. 2) и так, и эдак можно, нужно решение по месту, ну и т.п.
azar
Цитата(l-nikolaev @ 1.6.2012, 12:17) *
Планируем работы по переносу общеобменных Вытяжных ВУ в Жилом доме (Москва). В принципе описано здесь:

http://forum.abok.ru/index.php?showtopic=74053&hl=

В настоящее время установлены вентиляторы "улитки", производительность 500-800 м3/час.
Есть мнение вынести их на кровлю, заменив на крышные вентиляторы. Возникли следующие сомнения:



3. есть-ли особенности работы крышных вентиляторов, влияющие на их подбор (например по производительности), или можно просто менять улитки на крышники с сохранением той-же производительности.

4.Какие крышники порекомендуете.


3.Считать сеть надо и подбирать вентилятор.

http://forum.abok.ru/index.php?showtopic=75472

4. Смотрите бюджет. Польской сборкой лично не доволен, пришлось шайбы подкладывать, регулировать зазор конфузора и колеса. Хлипкие очень. Системайр предподчтительней: алюминиевый корпус, в общем прочнее и качественней сборка, это же относится и к немецким производителям.
Но бюджет....

С уважением.
l-nikolaev
Цитата(alem @ 1.6.2012, 19:35) *
Ваша задача не выглядит сложной, но не понятно, например, следующее: если вы разобрались в вентиляции, то почему задаёте эти вопросы? ...


Выступаю от лица эксплуатации. Очень не люблю ситуаций "хотели, как лучше, а получили, как всегда".
Вопрос-то здесь чисто практический, и хотелось-бы услышать, как оно будет на практике, а не в теории. Монтаж-то (и оплата) будет летом, а обмерзание я получу зимой....
Vik
Я не уловил, где до этого стояли улитки. Если на чердаке, то это предпочтительнее крышников с точки зрения возможного ремонта зимой.
Кроме того, если кровля плоская, то крышник надо ставить не на кровлю, а на стакан длиной больше высоты снегового покрова. Это тоже удорожание...
l-nikolaev
Цитата(Vik @ 3.6.2012, 21:46) *
Я не уловил, где до этого стояли улитки. Если на чердаке, то это предпочтительнее крышников с точки зрения возможного ремонта зимой.
Кроме того, если кровля плоская, то крышник надо ставить не на кровлю, а на стакан длиной больше высоты снегового покрова. Это тоже удорожание...


Улитки в наст. время стоят на чердаке. вопрос обслуживания и ремонта крышников -смущает меньше всего (крыша хорошо обслуживаемая, доступ удобный) плюсов значительно больше.

Кирпичные трубы (я так понял эти самые "стаканы")есть, высота 1,5 метра. В некоторые трубы выведено по 1-му вент каналу (из оцинковки), в некоторые по 2-3 шт.
Vik
Ну, тады ой.