VadimNN
Порекомендуйте датчик загазованности для закрытого паркинга, с выходом 4-20мА или сухими контактами. Кто что применяет?
Chabol
Смотрите у производителей датчиков - S+S Regeltechnik, Thermokon, Industrie Technik
@Sergey@
Цитата(VadimNN @ 1.6.2012, 16:51) *
Порекомендуйте датчик загазованности для закрытого паркинга, с выходом 4-20мА или сухими контактами. Кто что применяет?


1. датчки seitron sgyo0v4nc с выходом 4-20 mA
2. RGI CO0 L42 M - детектор СО с сухими контактами
3. Планируем применить на новой парковке seitron RGW блок контроля и управления с распределенными по парковке датчиками, обмен проходит по информационной шине
Rus75
Есть помещения, в которых контроль загазованности является обязательным условием по нормативам. В этих случаях
приборы контроля должны входить в реестр измерительных средств и быть поверенными. Т.ч. просто подцепить первые попавшиеся датчики 4-20мА к своему контроллеру у вас не получится. Используется сертифицированная и поверенная станция состоящая из собственного преобразователя и подключаемой к нему группы датчиков.
Rapid
По СНИПу нужен датчик только на CO. А по уму - ещё и на NO2 (особенно если дизель заедет).
Mrspy
Раньше ставили АНКАТ , теперь в основном seitron.