Уважаемые форумчане!

Прошу вас посмотреть проект и дать свои замечания.
Спасибо.Нажмите для просмотра прикрепленного файла
Nasosnik25
В спецификации в графе 1 указывают позиционные обозначения оборудования, изделия, но не порядковый номер (ГОСТ 21.110-95).

Лист 3 - в осях 1-2 это унитазик? Если да, то не подключен на плане/схеме.
proekt_mep
Спасибо, что откликнулись!
По поводу спецификации - каюсь, исправлюсь!
По поводу унитаза - он ведь существующий и подключен к сущ. сетям. Считаете, что все равно надо показать подключение?

... Забыла на плане подключить умывальник к К1. Сейчас исправлю....
aminopower
Таблица основных показателей по системам ВК отсутствует.
proekt_mep
Спасибо - дополню.
Nasosnik25
Клапан предохранительный ("группа безопасности) на водогрей не забыть (обычно отдельно комплектуется). Опять-таки сброс в канализацию от водогрея как решен?
proekt_mep
Предохранительные клапаны котлов и напорные трубопроводы от них вошли в раздел ТМ.
Я в ВК показываю напорные трубопроводы от котлов и пишу, что они вошли в спецификацию ТМ. А в НК подключаю напорный и безнапорный трубопровод к колодцу гашения напора.
Спасибо.
Nasosnik25
Я про накопительный водонагреватель 150 л на ГВС.
proekt_mep
Поняла. Спасибо - буду решать этот вопрос.

Я так понимаю, что сброс воды от подогревателя непоредственно в хоз-бытовую канализацию делать нельзя?
Nasosnik25
В проекте я показываю с разрывом струи, хотя по факту "втыкают" в К1 напрямую. Отдельно слив, отдельно от предохранительного клапана.
ВикторияЯ
Было время, посмотрела, попридираюсь (пишу как сделала бы я, если что не обижайтесь), итак:
ВК-1- я бы добавила в ссылочные док-ты СНиП 2.04.01-85*, СНиП 3.05.01-85, СП 40-101-96,СП 40-102-2000. Про табличку уже писали. В общих данных указала бы ГОСТы на используемые трубы.
ВК-2- я бы везде писала бытовая канализация (согл. п. 15.1 СНиП 2.04.01-85*), не хоз-фекальная, и в тексте и в обозначениях.
ВК-3- привязки тр-в к стенам согл. п. 3.1.5 ГОСТ 21.601-79.
ВК-4- на водомерном узле я бы поставила больше размеров - см. ГОСТ 21.601-79 черт. 9, а обозначение водомера взять по ГОСТ на усл. обоз-я эл-в . Я бы добавила уклон на подводке (там где водонагреватель на 150 л.), помня про п. 9.15 СНиП 2.04.01-85*
ВК-5- уклон на схеме К1 от унитаза я бы взяла 0,02 согл. п. 18.2 СНиП 2.04.01-85*.
ВК-5- написать обозначение всех труб по ГОСТ (ГОСТ 10704-91, ГОСТ 18599-2001, ГОСТ 22689.0-89), проверить номера ГОСТов на трубы (там года поменялись), умывальник я обычно беру по ГОСТ 30493-96 (ну и обозначение ум-ка я беру оттуда же).
НК-1- добавить в ссылочные док-ты используемые СНиП 2.04.03-85 итд., СН 478-80, СНиП III-4-80* у меня выдает "Консультант" не дейст-т.
НК-2- указать на плане диаметры тр-в согл. п 3.1.2 ГОСТ 21.604-82.
На профиле указать все инж. сети, кот. пересекаются с проект-м тр-м (например, существующие 2Т и ГС) см. п. 3.2.4 ГОСТ 21.604-82. Также см. п. 3.2.5 ГОСТ 21.604-82-длину трубопровода (см. 5,00 м на плане) и глубину заложения колодцев (см. профиль 1,00) указывают с точностью до 2-х десятичных знаков.
НК-4- ук-ть обозначение труб по ГОСТ, указать марку люков, где плита днища? будет ли гидроизоляция, нужны ли ходовые скобы или стремянка? (не знаю, никогда не проектировала такие колодцы). Чтобы ничего не забыть и не запутаться я бы оформила табличку как для канал-х колодцев по серии, только обозначения брала бы как в проекте.
proekt_mep
ВикториЯ - большое Вам спасибо! Буду исправлять.
ВикторияЯ
Всегда пож-та rolleyes.gif , просто недавно проверяла другой проект по работе и вы тут под "горячую руку" попались. Еще немножечко критики:
1. Кран поливочный видимо не треб-ся по степени благоуст-ва?
2. Я бы добавила арматуры на водонагреватель.
3. Расстояние м/у В1-1 (Ду100) сущ -5,05 м согл. ВК-3 и выпуск К3 (колодец гашения напора) -4,15 м. Итого 5,05-4,15=0,90 м - маловато будет, см. п. 9.5 СНиП 2.04.01-85*.
4. ВК-4- исправить описки, подписать саму схему В1,Т3.
5. На профиль добавить ур. г. в. и данные о грунтах (п.3.2.3 ГОСТ 21.604-82), добавить подземную часть здания п.3.2.3 (визуально это сделает проще чтение чертежа, мне так точно), добавить ГОСТ труб в графу обоз-я труб - см. 3.2.4 ГОСТ 21.604-82. Почему не заполнена графа натур. отметок?Подписать сам профиль и план. Уклоны проверяли, немаленькие ли будут?
proekt_mep
Вношу исправления в проект. По ходу исправления появились вопросы:
1 Пересечение с газопроводом нанесла. Расстояние сетей в точке пересечения по вертикали должно быть не менее 0,2 м?
2 2Т - теплотрасса надземная на опорах? Ее на профиль не надо наносить?
3 Какую именно таблицу для колодцев по серии Вы имеете в виду? не могу сообразить. Или может номер серии подскажете?
4 Посоветуйте пож. как быть с выпуском канализации? Передвинуть его выше от оси "2" к оси "3" я не могу т.к. там расположен надземный газоход. Никак не могу найти решение для этого вопроса.
5 Уровень грунтовых вод мне не дали. Я так понимаю - это можно выяснить только геологическими изысканиями?
6 Если благоустройство выполняться не будет - то натурные и проектные отметки будут равны?

Еще раз спасибо, что тратите на меня свое время.
ВикторияЯ
Добавить на л.ВК-3 экспликацию помещений согл. 3.1.5 ГОСТ 21.601-79 с категориями по пож. опасности. У Вас частично указаны назначения помещений и категория по пож опасности, но где-то есть, где-то нет (например, электрощитовая). На л.ВК-4 продумать расстановку запорной арматуры на В1, чтобы на время ремонта другая часть потребителей не сидела без воды.
Теперь про НК:
1. Давно не проектировала наружку, на вскидку не помню, посмотрите п.4.1 СНиП 2.04.03-85.
2. Если написано h=2.00м, то наверное, тут лучше спросить инж-ра ТГВ, либо зака, ГИПа, либо съездить на место. 2Т наносить в любом случае надо, см. п. 3.2.2 ГОСТ 21.604-82 "Над профилем (черт.3) указывают надземные сооружения (например, эстакады)". Посмотрите какое расст-е м/у 2Т и К3 по СНиП и какое расст-е по проекту.
3. Я писала про серию 902-09-22.84 альбом 2 "Колодцы канализ-е" табл.8. Просто там хорошо расписан расход мат-в: днище, раб. часть, плита перекрытия, горловина. Хотя бы для себя сделайте, для того, чтобы ничего не упустить в спец-ии (напр. днище).
4. Сама никогда не сталкивалась с такой проблемой, посмотрите п.4.2 СНиП 2.04.03-85, поищите на АВОКе поиском, наверняка эта тема обсуждалась, что говорит Ваш ГИП?
5. Да.
6. Наверное, да.
НК-2:
Почему выпуски стальные? почему не чугун? С профиля с вертикалей я бы убрала надписи- колодец гашения напора и колодец-охладитель и сущ. сеть кан-ии, эта информация есть внизу, в графе номер колодца, поворот трассы заменить на - поворот на 40 градусов.
P.S. Спасибо, приятно когда это ценят, чем смогла, тем помогла rolleyes.gif Некоторые очень болезненно переносят критику, и тогда думаешь "А мне оно надо? чей проект в конце концов ?", а то как говорится хотели как лучше, а получилось..."
Льдинка
Навскидку.
Не нашла плана с сетями канализации, и на листе № также сети канализации не показаны.
На водомерном узле д.б. обводная линия. После водосчетчика д.б. отключающая арматура, чтобы водосчетчик можно было снять.
Льдинка
Навскидку.
Не нашла плана с сетями канализации, и на листе № также сети канализации не показаны.
На водомерном узле д.б. обводная линия. После водосчетчика д.б. отключающая арматура, чтобы водосчетчик можно было снять.
proektniy
А как же трапы в котельном зале? Или они существующие? (может уже и поздно спрашивать)))
proekt_mep
А зачем трапы?