Добрый день.
Возникла следующая ситуация, заказали силовой щит, фирма собрала, но меня терзают смутные сомнения относительно силовой части. Знаний в этой области нехватает, а ответ нужно написать аргументировано, опираясь на стандарты МЭК 60364-5-52 «Системы электропроводок» и МЭК 60439-1 «Устройства комплектные низковольтные распределения и управления»
Итак, силовой щит спринклерных и насосов пожаротушения.
Питающий кабель 2 х (4х120/70 Cu) – 40м , Устойчивость к короткому замыканию 15кА. Главный автомат в щитовой с уставкой 315А.
Теперь что в нашем щите, сразу оговорюсь, что все провода использовались с допустимой температурой изоляции 90 градусов:
1. Клеммы, после них до разьеденителя с номиналом 315А провода, проложены открыто в воздухе, параллельно 2 х 50мм2, длина 10-15см. Провода каждой фазы вплотную, межфазные на расстоянии между собой, примерно 4 см.
2. После разьеденителя до клемм, проложены открыто в воздухе, параллельно 4 х 16мм2, длина 10-15см. Провода каждой фазы вплотную, межфазные на расстоянии между собой, примерно 4 см.
3. После клемм до предохранителей, 6 групп, к каждой группе 2 х 16мм2, длина 40-60см, все провода в одном коробе (специальные для щитов). По нагрузкам: 2 группы предохранители 125аМ (насосы 37кВт), 2 группы предохранители 16аМ (насосы 3кВт), 1 группа – 63gG – всё прочее.
Нужно ответить на следующии вопросы:
1. Правильно ли подобранны провода с учётом номинальных токов?
2. При коротком замыкании до предохранителей, выбьет ли главный автомат или сгорит щит? Другими словами, правильно ли выбраны провода с учётом токов короткого замыкания?
Заранее спасибо за помощь.