Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: Схема обвязки чилеров на обсуждение
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Кондиционирование, вентиляция, микроклимат в помещениях > Холодоснабжение
Iferija
Здравствуйте колеги, интересует ваше мнение о работоспособности данной схемы.
Особенно интересует роль 2х ходових клапанов на подаче от чилера, помоему они тут не нужны.
Может тут есть специалиты по атоматике, какой агоритм регулирования этой схемы должен быть.
v-david
работать будет, но пахабно. Пещерные какие-то решения, так уже лет 20 никто не делает. 2х ходовые нужны автору, чтоб отсечь неработающий чилер.
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.
Форум IP.Board © 2001-2025 IPS, Inc.